[新问题] 蒸压加气混凝土试验

[复制链接]
发表于 2016-12-26 18:24:36 | 显示全部楼层
标准管理系统
标准GB/T 11969-2008有规定含水率在8-12%之间的,但是旧标准GB/T 11971-1997要求的含水率是25-45%之间,这个含水率相当之高,产品标准GB 11968-2006用的是旧标准,非常尴尬
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-27 08:59:05 | 显示全部楼层
kewzyz 发表于 2016-12-26 18:24
标准GB/T 11969-2008有规定含水率在8-12%之间的,但是旧标准GB/T 11971-1997要求的含水率是25-45%之间,这 ...

旧标准GB/T 11971-1997已经作废了呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-27 10:27:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
豆浆 发表于 2016-12-27 08:59
旧标准GB/T 11971-1997已经作废了呀!

是的,旧标准已经被GB/T 11969-2008取代了,但是产品标准GB 11968试验方法沿用的仍然是就标准GB/T 11971-1997的方法,所以感觉这个产品标准也需要更新或者说明,因为我感觉25-45的含水率很不合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 08:08:55 | 显示全部楼层
原始记录要体现含水率8~12%的试验过程,只有达到8~12%之间的含水率才可以进行抗压强度试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-18 15:56:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
加气混凝土板材凹凸槽榫口刀具,专业生产22年,与伊通,爱舍,广发等国内58家企业合作。价格合理,质量国内第一位。如有需要请联系(上海南菱机械有限公司,褚先生 13817968928)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-18 19:46:31 | 显示全部楼层
谁知道一般要在多少的温度下烘干呀?需要烘多少时间呀?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-1-18 19:57:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
根据各位好友的回答,那么加气块是烘箱烘干(如是烘箱烘干那么谁知道一般要在多少的温度下烘干呀?需要烘多少时间呀?谢谢?)还是自然风干呢???
含水率不是烘干前的质量减去烘干后的质量的差再除以烘干后的质量吗?三个为一组!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-21 11:12:28 | 显示全部楼层
蒸压加气混凝土砌块的干密度测试的烘干GB 11969蒸压加气混凝土性能试验方法有明确的要求,60度24h,80度24h,105度烘至恒重。