[技术交流] 锚栓现场试验

[复制链接]
发表于 2018-4-20 15:15:19 | 显示全部楼层
标准管理系统
如果一个简单的事情却不能让大众理解,那也没什么意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-31 13:30:34 | 显示全部楼层
366只是产品标准 不适用现场的,它说的现场试验方法 是用来确定 产品性能的方法,比如加气块基层,通过现场测试,总结归纳出标准值是多少。现场锚栓抗拔力,建议检测单位自行编制作业指导书,按JGJ145的方法是可行的,需要作业指导书具体化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-13 16:31:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
现场是按照366附录B的方法进行试验,个人觉得每一次抗拉实测值,都要把基层材料写在原始记录上,这个Nrk的参数教锚栓现场测试抗拉承载力标准值,和Fk不一样,所以折中的方法就是,给出Nrk,给出Fk,不评定,还是那句话,标准上没有的,让设计单位背锅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-17 21:34:45 | 显示全部楼层
听我的吧,说那么多,不如多去现场做试验。366的现场试验方法是完全可行的。做现场检测,首先要明白施工过程,施工时,钻头选对了,钻孔不要来回钻,那么乘以0.6之后,是完全可以达到规范要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-7 15:56:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
如果按照366,附录B试验,是为了检测现场施工情况,可工人会按照标准安装锚固件么?如果不是,你现场自己钻孔安装锚固件,又有什么意义去现场检测?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-12-17 15:57:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-3 15:59:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
最后也没有个结果啊。。。保温拉拔,锚栓拉拔都没个正经标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-4 10:44:34 | 显示全部楼层
虽然366不合适 但的确只有366 能用 里面分的很清楚 现场和实验室的做法 按做法实际操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-6-24 11:11:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
安徽省地方标准DB34/T1588-2012上面方法和判定都非常清晰