砂浆试块试验强度达到设计强度的800%试块合格吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-22 16:13:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 剑啸华山 于 2017-4-22 16:14 编辑

江苏省《建设工程质量检测规程》DGJ32/J 21-2009上有规定,第5.5.2第三条:“当砂浆试块抗压强度检测结果高于设计强度等级三个等级,混凝土试块抗压强度检测结果高于设计强度等级四个等级,应对试块对应的部位实体强度进行抽测。”
我们的结论下的是“强度异常”
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 12:45:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2017-4-21 14:21 编辑

即使是M5的砂浆,8倍强度也达到M40
而高强砂浆配制是困难的,需要另外采取措施
可以想象,这个砂浆的稠度非常小(显然是外行制作的假样,无法当砂浆使用)
非要找依据,可以从砂浆配制来说明问题
砂浆的配制强度和混凝土类似:标准强度+富于强度
这个砂浆配制强度不会那么高,那么只能是过于离散标准差实在太大,不管正负,依照这样的标准差,下一组也可以是1/8标准强度。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 14:34:46 | 显示全部楼层
如果是这种情况,对试块的真实性就应该有怀疑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-17 15:09:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
ycysn 发表于 2017-4-17 14:34
如果是这种情况,对试块的真实性就应该有怀疑了。

如果判为不合格有依据吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-17 16:36:53 | 显示全部楼层
世外桃源 发表于 2017-4-17 15:09
如果判为不合格有依据吗?

砂浆试块抗压强度最高可以压到多少啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 17:12:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
世外桃源 发表于 2017-4-17 15:09
如果判为不合格有依据吗?

这倒没有依据说是不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 21:50:43 | 显示全部楼层
世外桃源 发表于 2017-4-17 16:36
砂浆试块抗压强度最高可以压到多少啊?

如果用生铁做一个砂浆试块,强度估计可以达到10000MPa以上,你没有依据说不合格,你照实出数据就行了,质监站看到这样的超级强度砂浆,会请专家专门研究的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-21 11:52:02 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-22 16:48:13 | 显示全部楼层
剑啸华山 发表于 2017-4-22 16:13
江苏省《建设工程质量检测规程》DGJ32/J 21-2009上有规定,第5.5.2第三条:“当砂浆试块抗压强度检测结果高 ...

一般搞法是:超过200%,就要实体检测了
回复 支持 反对