发表于 2017-4-27 10:12:31 | 显示全部楼层
标准管理系统
a楚西 发表于 2017-4-22 16:48
一般搞法是:超过200%,就要实体检测了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-27 11:14:00 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2017-4-22 16:48
一般搞法是:超过200%,就要实体检测了

这土政策使用范围还蛮广的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-9 11:59:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
的确太高了,《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-20l1)4.0.12,砂浆抗压强度合格需同时满足:①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;②同一验收批砂浆试块强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%;③同一类型、强度等级的砌筑砂浆的试块不应少于 3组;同一验收批的砂浆只有1组或2组试块时,每组试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年限为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组;④砂浆强度应以标准养护试块的抗压强度为准。这里面没有上限说明,强度高得话说明水泥用量也相应的增加,对于工地的预算会有所提高,因此这个真实性很有怀疑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-9 17:24:01 | 显示全部楼层
很有可能是假的试件
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-11 08:54:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们只对来样负责,对数据负责。如果你是正常抗压,用送检的样品抗压的。破坏样品保留,你怕什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-12 11:29:10 | 显示全部楼层
455965265 发表于 2017-5-11 08:54
我们只对来样负责,对数据负责。如果你是正常抗压,用送检的样品抗压的。破坏样品保留,你怕什么。 ...

主要是报告怎么出。结论怎么写
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-12 21:09:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不可能达到8倍的设计强度,建议你仔细找一下原因,试件制作、养护等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-15 09:36:41 | 显示全部楼层
剑啸华山 发表于 2017-4-22 16:13
江苏省《建设工程质量检测规程》DGJ32/J 21-2009上有规定,第5.5.2第三条:“当砂浆试块抗压强度检测结果高 ...

对,是异常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-15 13:38:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
yhgswht 发表于 2017-5-12 21:09
不可能达到8倍的设计强度,建议你仔细找一下原因,试件制作、养护等。

对,一定是铁做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 13:24:06 | 显示全部楼层
不能说不合格,但是超出上限了!应该实体回弹看看
回复 支持 反对

使用道具 举报