IAQ-2-TX 壁挂式有毒气体检测控制器

一、产品概述:
     IAQ-2-TX用于连续监测环境空气中的有毒气体的监测, 用以及于室内室外各种环境中气体泄漏、地下管道或矿井,电力,石油化工等场所的在线监测,仪表采用结实的隔爆外壳和不锈钢的探测器组成,产品可以达到IP67的防水级别,可以保障在危险区正常使用。
    IAQ-2-TX可以与GRI报警主机、电流采集卡、在线采集监测软件连接,组成在线监测系统。监测系统提供变送器工作电源并接受处理变送器输出信号,采用16AWG(1.5mm2)三芯屏蔽电缆连接,两者之间连接距离最大为1000米。变送器也可与其它任何可提供12-36伏直流电压、并能接收处理RS485双向数据通讯以及模拟4到20毫安信号的监控器连接。变送器是严格按照防爆规格,适用于固定永久安装在爆炸危险区。

二、应用领域:
    IAQ-2-TX可应用在工业现场测量、电信基站、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等测量场合。变送器直流电流(电压)输出,可以直接配接二次仪表或采集卡。

三、主要特点:
仪表采用结实的隔爆外壳和不锈钢的探测器,以及IP67的防水级别,可以保障在危险区正常使用;
LCD大屏幕可以直观地显示各项参数;
仪表带有反电极保护;
电缆连接端子可接收电缆尺寸为16-22AWG;
RS485通信协议中增加了故障检测功能;
可以不打开仪器外壳的情况下,使用摇控器在使用现场对仪器进行维护。

四、主要性能参数:
认证:UL,CSA Class 1, Div 1, Groups B,C,D
      CENELEC EEx d [ia] IIC T6
      CE 电磁兼容(标准89/336/EEC)
信号输出:给中央控制器,由三芯屏蔽电缆传输
测量电流:4-20mA
信号下溢:3.8-4mA
信号上溢:20-20.5mA
变送器故障:<3.2mA
工作电压:10-32VDC
峰值电流:10μs750mA
工作电流:100mA @24VDC
仪表带有反电极保护
电缆连接端子可接收电缆尺寸:16-22AWG
外壳防护
电缆钢管入口3/4”NPT内管螺纹                  
尺寸:125×30×90 mm                                       
重量:1kg
温度:-40-60°C
压力:700-1300mbar
湿度:0-100%r.h.(指变送器)
最大允许气流速:≤6m/s
产品选型及传感器特性指标
        名称              化学式        检测范围(ppm)        分辨率(ppm)         响应时间T90(秒)
        一氧化碳        CO        0-1000或自定义        1        <25
        硫 化 氢        H2S        0-50或自定义        0.05        <45
        氧气                O2      0-100%vol       0.1%vol        <25
        二氧化氮        NO2        0-20或自定义        0.1        <60
        一氧化氮        NO        0-25或自定义        0.1        <25
        二氧化硫        SO2        0-20或自定义        0.1        <20
        氯    气        Cl2        0-20或自定义        0.1        <90
        氨    气        NH3        0-100或自定义        0.1        <60
        氢    气        H2        0-1000或自定义        1        <60
        磷 化 氢        PH3        0-5或自定义        0.01        <25
        臭   氧          O3        0-5或自定义        0.01        <60
        氯 化 氢        HCL        0-20或自定义        0.1        <60
        硅    烷        SiH4        0-50或自定义        0.1        <60
        六氟化硫        SF6        0-1000或自定义        1        <30
        有机气体        VOC        0-2000或自定义        0.1        <30
        二氧化碳        CO2        0-10000或自定义        1        <30
1.jpg


回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-3 23:11:09 | 显示全部楼层
壁挂做试验不是很方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-27 07:22 , Processed in 0.040280 second(s), 28 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表