工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: 罗康森

[新问题] 关于楼板厚度的评定

[复制链接]
发表于 2019-11-19 11:11:18 | 显示全部楼层
标准管理系统
楼板厚度50204-2015中附录F中尺寸偏差应符合表 8.3.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-22 17:02:10 | 显示全部楼层
我们这里是根据GB/T 50204-2015表3.3.2报出实测值及偏差值,不做判定,施工单位根据情况决定是否要找设计进行结构验算
截面尺寸.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-24 12:14:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2019-11-24 12:26 编辑

1.1.5偏差是50784里面对于批量抽样时,样品超差总体要求,搬到单个构件评定中来有点牵强.....这里要求平均值就平均值呗,觉得风险太大就不评定好了,没有标准按设计要求或合同约定,让设计去定夺,从某种意义上说,设计要求(合同约定)还优先于标准规定,人家毕竟是要对特定对象来负责任的,比统一标准要求更有针对性;
2.标准是人编的,确有考虑不周或欠妥的地方。就拿钢筋保护层厚度来说,原先是一根钢筋测一点,来看这点合格与否,现在测三点了,取平均值,三点一平均,原来的超差值很可能就被“平均”了,变合格了,实际上是降低了标准要求,,,,,
50784 P54.PNG
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-24 16:22 , Processed in 0.053284 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表