工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 10343|回复: 14

[新问题] 回弹法的测区强度换算值修约问题

[复制链接]
发表于 2018-11-23 13:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.各位大神,麻烦帮忙看看题目里面的,我算第4行有个换算值为16.55MPA,修约到16.6MPA,而答案是16.5MPA。
2.另外,测区强度换算值规范说精确至0.1MPA,是否按照修约中的奇进偶不进方法来进行,如22.45MPA,修约成22.4MPA。、
请各位大神指教。
1.png
2.png
3.png

回弹法测区强度修约问题.doc

81 KB, 下载次数: 41

回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-25 09:44:49 | 显示全部楼层
我个人意见哦,这个要看看数据处理 的规范了。
(四舍六入,五前单进双舍)
你还得看一下是奇数(单数),还是偶数(双数)。
比喻你说的16.55,那个55后面,有没有数据了。比喻16.54622。那你那个5是进的,你保留的是一位数,那就有可能就是16.5了。还不是16.6。

不知道,我这样理是否正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-26 08:58:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
算出来就是16.55(16.5500),按照奇进偶不进修约,应该是要16.6
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-26 09:13:11 | 显示全部楼层
答案有没有可能是错的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-29 21:50:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我算的结果是 16.5361738500473   修约一位就是 16.5  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-30 08:37:57 | 显示全部楼层
l75258 发表于 2018-11-29 21:50
我算的结果是 16.5361738500473   修约一位就是 16.5

兄弟 你咋算的,测区强度换算值 是通过表换出来的,你的结果明显不对。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-30 18:54:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
检测大神曹大爷 发表于 2018-11-30 08:37
兄弟 你咋算的,测区强度换算值 是通过表换出来的,你的结果明显不对。。 ...

我是按照标准第14页的要求算的,按照统一曲线计算得来的    没有经过查表,查表算的是经过二次修约得来的结果,肯定没有套入公式算的准确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 20:52:18 | 显示全部楼层
我在认真的看你们计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-26 22:14 , Processed in 0.088071 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表