[新问题] 回弹法的测区强度换算值修约问题

[复制链接]
发表于 2018-12-4 19:36:23 | 显示全部楼层
标准管理系统
你们都是自己计算啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-5 08:39:18 | 显示全部楼层
ssds112 发表于 2018-12-4 19:36
你们都是自己计算啊

不会自己手算,就不会编制报告,不会考试啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-19 17:25:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
修约规则里5后面是无穷个0,那么5舍去。5后面如果有其他数,比如16.5500000001,那么看5前一位,奇进偶不进
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-24 09:30:04 | 显示全部楼层
检测大神曹大爷 发表于 2018-11-30 08:37
兄弟 你咋算的,测区强度换算值 是通过表换出来的,你的结果明显不对。。 ...

有的软件是跟距同一测强曲线算出的数据,肯定跟表中的固定数值有一些稍许的出入
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-26 09:21:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
EXCL里面的计算   必须要赋值之后才能再引用   不可用减少小数位数    例如10÷3=3.33333……     用减少小数位数的方式   你看到的是3.3    但是你继续引用这个单元格里面的数据的话    是3.3333……来参与下一步计算的     所以    必选先把10÷3来赋值成一位小数3.3     才可以
所以回弹计算尽量使用专门的软件    用EXCL编辑的经常会有一位小数的偏差    不过影响也不大