[新问题] 关于400e钢筋的反向弯曲和冷弯问题

[复制链接]
发表于 2018-11-30 15:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

工程检测网微信订阅号

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 开开开 于 2018-11-30 15:36 编辑

1499.2-2018中,带E钢筋反向弯曲为一根,可以用反向弯曲代替冷弯,那么弯曲试验是做一根反向弯曲就行,还是要做2根冷弯加1根反向弯曲
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-27 11:37:41 | 显示全部楼层
新标准宣贯时,有学员提过这个问题,老师回答:是可以用反向弯曲代替冷弯,但因为反向弯曲是1根,冷弯是2根,所以如果要代替,也应做2根反向弯曲。所以这个代替的说法,不实际,反而增加了试验员的工作。我们公司经过考虑,还是延续以前的做法,做2根冷弯,做1根反向弯曲,并没有采用代替的做法。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-11-30 15:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-30 17:21:25 | 显示全部楼层
应该是做两根反向弯曲
发表于 2018-11-30 18:29:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-30 20:35:52 | 显示全部楼层
到底2根还1根反向弯曲?
发表于 2018-12-1 14:00:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +4

工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2018-12-1 14:04 编辑

一根,看1499.2-2018取样规范
1499.2-2018jt.PNG
 楼主| 发表于 2018-12-1 14:22:56 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2018-12-1 14:00
一根,看1499.2-2018取样规范

是冷弯和反向弯曲一起做还是只做一根反向弯曲就行?
发表于 2018-12-1 16:06:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
开开开 发表于 2018-12-1 14:22
是冷弯和反向弯曲一起做还是只做一根反向弯曲就行?

看规范吧,可代替弯曲试验(当然是指带E筋)
发表于 2018-12-1 23:10:27 | 显示全部楼层
做反向弯曲,收费高
发表于 2018-12-3 11:13:25 | 显示全部楼层
crazydingo 发表于 2018-12-1 23:10
做反向弯曲,收费高

有相关收费规定吗