工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: 开开开

[新问题] 关于400e钢筋的反向弯曲和冷弯问题

[复制链接]
发表于 2018-12-4 09:34:14 | 显示全部楼层
标准管理系统

没有。自己定。所以才有空间
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 09:37:44 | 显示全部楼层
各位同行,反向弯曲大家都是扩项了么。上次规范更新,上级把反向弯曲给限制了,到现在没有出

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 14:57:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
规范明确规定了是做一根反弯,并且反弯可以代替弯曲,也就是说只做一根反弯就可以了,当然,你也可以做反弯也做弯曲
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 15:57:10 | 显示全部楼层
记得看标准只做一根哈,不带E的可以选择做反向或者是冷弯 默认是做冷弯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 16:12:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-20 19:31:32 | 显示全部楼层
做1根反向弯曲就可以了啊,规范上注明了“可以用反向弯曲代替弯曲试验”的嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-21 09:11:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
带E的钢筋用一根反向弯曲代替两根弯曲试验,也就是说只做一根反向弯曲试验就可以,这是我们省认证认可协会的一个副部长说的,可以代表整个认证组的意见,至于合理性,老师也是推断说反向弯曲合格,弯曲试验必定合格,做检测的不必考虑那么多,标准上有,有理有据就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-29 20:30:58 | 显示全部楼层
只做反向就好了啊,可以代替弯曲试验的嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-30 16:35:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
可以用反向弯曲代替冷弯,就是说带E钢筋只做反向弯曲即可。只需要做一反向弯曲就满足标准要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-30 17:35:26 | 显示全部楼层
一根反向弯曲就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报