你看下28900上对于反向弯曲的流程。反向弯曲试验整个流程包括:弯曲,人工时效,反向弯曲。而不是单独哪个小步骤。规范7.3条款下明确写明了7.3.2,7.3.3,7.3.4。说明这几部都是7.3条款下的。而且,你想一下你用4d的弯心弯曲之后,在进行反向弯曲,5d的弯心还能塞得进去吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-12 16:55:22 | 显示全部楼层
从受力的角度来看,和弯曲试验的弯芯直径一样是合理的。水平力作用下,框架结构中的框架梁柱均存在反弯点,产品标准里面的反向弯曲试验我想应该是模拟这个受力情况,规定人工时效还把时间因素对这种性能的影响作了考虑。拿框架柱来说,由于反弯点处弯矩为0,整个柱子的弯矩呈线性分布,柱子的截面和刚度都一样,因此其曲率半径相等。至于规范究竟是想表达什么意思只有等编制组的书面回复。另外只针对抗震钢筋进行规定,这是因为不进行抗震设计的建筑不考虑其水平作用,既然没有水平作用就不存在反弯点,也不需要验证反向弯曲性能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-13 14:39:44 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T 1499.2-2018跟GB/T 28900结合者阅读,理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-14 09:34:48 | 显示全部楼层
28900上面的实验流程说了,先是弯曲,再是人工时效,再是反向弯曲。所以从开始到后面这整过完整的过程才叫反向弯曲试验。也就是说自始至终,弯心就只有一个5d,不存在4d的情况。而且你想一下如果反向弯曲试验过程中,弯曲过程是4d,然后再用5d的弯心,这个5d的弯心应该不能刚好放在钢筋弯曲的弧度内。