消防系统有着消防给水系统以及消火栓系统等众多分类,所有相关的消防系统都是一级消防工程师进行消防安全技术工作时的重要工具。想要确保工具能够正常使用,自然需要对其进行维护管理。今天大立小编就为各位考生介绍需要学习的重点知识:消防系统的维护管理。

  一、系统日常巡查
  系统周期性检查维护
  每周
  对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验,空转时运转时间不大于5s,试验后必须将泵和备用动力及有关设备恢复原状。

  每月
  1)对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头,固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置),泡沫液储罐进行外观检查,各部件要完好无损。
  2)对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查,性能要达到标准的要求。
  3)泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭,不能有锈蚀。
  4)压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤。
  5)对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能要符合设计要求。
  6)对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。
  7)动力源和电气设备工作状况要良好。
  8)水源及水位指示装置要正常。

  每季度检查
  1、防烟、排烟风机;2、活动挡烟垂壁;3、自动排烟窗
  功能检测启动试验及供电线路检查

  半年检查
  1、排烟防火阀;2、送风阀(口);3、排烟阀(口)
  自动或手动启动试验一次

  每年检查
  1、全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求
  2、当防烟排烟系统采用无机玻璃钢风管时,应每年对该风管进行质量检查,检查面积应不少于风管面积的30%;风管表面应关节,无明显泛霜、结露和分层现象
  排烟窗的文东释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只

  【2015年真题】某商场消防设施维护管理人员对商场设置的防烟排烟系统进行日常巡查。下列内容中,不属于防烟排烟系统日常巡查的是( )。
  A.每天检查送风机、排烟风机及其控制柜的外观及工作状态
  B.每天检查挡烟垂壁及其控制装置外观及工作状态
  C.每天检查送风阀、排烟阀联动启动送风机、排烟风机的功能
  D.每天检查电动排烟窗,自然排烟设施的外观
  【答案】C
  【2016年真题】建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中不属于每半年检查项目的是(  )。
  A. 防火阀
  B. 排烟口(阀)
  C. 联动功能
  D. 送风口(阀)
  【答案】C
  【解析】联动功能检测是年检的内容。