请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: wenzi6953

[新问题] 蒸压砌块含水率怎么控制在8%-12%之间

[复制链接]
发表于 2019-9-10 15:47:44 | 显示全部楼层
标准管理系统
死猫复燃 发表于 2019-9-10 14:11
肯定影响大啊,不过都有个范围的。

哦含水率越高强度越小
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-10 15:57:47 | 显示全部楼层
大概可以怎么说,可是现场堆放不规范,发生浸水现象,这种样品如果不知道情况,做试验时就会出现高含水高强度的现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-10 16:11:36 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
猴赛雷 发表于 2019-9-10 15:47
哦含水率越高强度越小


大概可以怎么说,可是现场堆放不规范,发生浸水现象,这种样品如果不知道情况,做试验时就会出现高含水高强度的现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-12 22:07:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 梦里说梦 于 2019-9-12 22:21 编辑

这个问题,在论坛上反复出现,大部分解答都是说怎么做,而很少有回答为什么做这个问题。控制含水率8%-12%是因为,蒸压加气混凝土的风干含水率一般的含水率就这这个范围内,在某本教科书上我看到了这样的介绍,结合规范就知道试验的时候控制这个含水率是为了更好的与使用阶段的性能相接近。抗压强度这个指标个人觉得不是很重要,这类构件一般设置在梁下,梁所承受的荷载绝大部分是传递给柱子,几乎不会传到这类非承重墙体上,反倒是砂浆强度比较重要,如果有人心情不好,朝墙跺一脚,这个水平力的产生的应力如果超过墙体抗剪强度,墙就会失稳,因为破坏面只会是砂浆与砌块的粘结部分,所以说是失稳而不是破坏。大家有兴趣可以去看看GB 50003-2011,里面压根就没有蒸压加气混凝土砌块相关的条文,这是因为,蒸压加气混凝土砌块根本不能作为结构而存在,能承担荷载的才能算结构,相反蒸压灰砂砖就能作为结构,这也是我所说的强度指标相对来说不重要的一个支撑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-23 12:02:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准做法就是前面说的。
实际都是干压或者做完含水率不大于12%了直接压。就这样合格率都低,别说控制在8-12%压了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-19 21:28:19 | 显示全部楼层
规定8%-12%的含水率检测的意思是在这个含水率下试样的抗压强度才最稳定,你可以先了解当地的试样含水率是多少,然后烘干是多少,主要根据经验来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-1-20 22:32:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
探讨蒸压加气混凝土砌块含水率的控制.pdf (621.63 KB, 下载次数: 18)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-15 08:15:14 | 显示全部楼层
怎样消除取样和试验在时间上差异导致含水率的变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-29 12:29:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
猴赛雷 发表于 2019-9-9 16:08
含水率对试样强度影响大吗?

含水率越小,压出来的力值越大    包括试块   砂浆  砖    这些我都做过试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-7 09:38:32 | 显示全部楼层
越湿 抗压强度越小,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-3-28 23:04 , Processed in 0.072500 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表