工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1111|回复: 0

[注册造价师] 2019年一级消防工程师冲刺复习重点:自动喷水灭火系统

[复制链接]
发表于 2019-10-15 11:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在时间紧张的考前冲刺复习阶段,各位考生想要提高自己的复习效率就需要把好钢用在刀刃上,将自己有限的时间和精力用于着重复习一级消防工程师考试中的重要考点上。既然自动喷水灭火系统在2018年的考试中所占据的分值高达13分,那么它就是考生需要着重复习的重点之一。今天大立教育就为各位介绍冲刺复习的重点知识:自动喷水灭火系统

  1系统的分类与组成
       (1)自动喷水灭火系统
        1)闭式系统
       ①湿式自动喷水灭火系统
       ②干式自动喷水灭火系统
       ③预作用自动喷水灭火系统
       ④重复启闭预作用灭火系统
       ⑤自动喷水防护冷却系统
       2)开式系统
       ①雨淋系统
       ②水幕系统

  2.系统的工作原理与适用范围
  (1)湿式系统适用范围:湿式系统适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。
  (2)干式系统适用范围:干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。
  (3)预作用系统适用范围:预作用系统可消除干式系统在喷头开放后延迟喷水的弊病,因此其在低温和高温环境中可替代干式系统。系统处于准工作状态时,严禁管道漏水。严禁系统误喷的忌水场所应采用预作用系统。
  (4)雨淋系统适用范围:雨淋系统主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所。火灾的水平蔓延速度快,闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域,或室内净空高度超过一定高度且必须迅速扑救初期火灾,或火灾危险等级属于严重危险级II级的场所,应采用雨淋系统。
  (5)水幕系统的适用范围:
  防火分隔水幕系统利用密集喷洒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于局部防火分隔处。

  3.火灾危险等级
  自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为4级8等,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。

  4.系统设计基本参数
  系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。

  5.洒水喷头设置要求
  同一场所内的喷头应布置在同一个平面上,并应贴近顶板安装,使闭式喷头处于有利于接触火灾烟气的位置。直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离不应小于75mm、且不大于150mm。当在梁或其他障碍物的下方布置喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。在梁和障碍物及密肋梁板下布置的喷头,溅水盘与梁等障碍物及密肋梁板底面的距离不得小于25mm,且不得大于100mm。

2019年一级消防工程师姜宁技术实务精讲视频课件.rar

272 Bytes, 下载次数: 0

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-1 07:51 , Processed in 0.070743 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表