[新问题] 蒸压加气混凝土砌块抗压强度试验

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-6-30 09:35:00 | 显示全部楼层
标准管理系统
猴赛雷 发表于 2021-6-28 11:12
抗压完测含水率也要在8-12之间 否则试验无效,喷壶喷的只是表面 里面还是干的,水份不均匀 ...

抗压完成后,要保证含水率在8%-12%之间。
举个例子,  一个砌块烘干前是597g,为了保证含水率在8%-12%之间,目标质量在533g-553g之间。假如在60±5℃烘到540g, 立即做抗压强度试验,做完后,在105±5℃ 烘到恒质。那么这个计算的数据是根据烘干前的597算吗?(已经压碎了,很难凑到一起,估计也不是597g 了)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-30 12:43:59 | 显示全部楼层
ysw720 发表于 2021-6-30 08:23
追问下, 做干密度试验时,烘到恒质,立即称质量还是冷却到室温再称质量? 个人感觉时立即称质量,如果再 ...

立即称
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-30 12:57:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
ysw720 发表于 2021-6-30 09:35
抗压完成后,要保证含水率在8%-12%之间。
举个例子,  一个砌块烘干前是597g,为了保证含水率在8%-12%之 ...

标准说了抗压后取全部或部分砌块称量再测含水率,