工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2895|回复: 20

[新问题] 水泥净浆立方体抗压强度检测计算要不要乘1.35的系数?

[复制链接]
发表于 2022-4-18 13:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如是,水泥净浆立方体抗压强度检测中,试件数量和结果计算,都参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 第6.5.3的要求,如下图:
微信截图_20220418134401.png
但因为GB 50204-2015未提到具体的抗压过程,所以一般还是参照《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009中9.0.3、9.0.4的抗压和单个强度计算结果,如下图:
微信截图_20220418134720.png
但JGJ/T 70-2009计算单个值时,需要乘1.35的换算系数。该系数在GB 50204-2015中并未提及。
那请问:水泥净浆立方体抗压强度计算时,到底要不要乘1.35的换算系数?

回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 12:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2022-4-22 15:31 编辑
cumt7708 发表于 2022-4-20 10:27
道理是这样的,但是现在基本上不管基体材料是什么,都是在乘1.35。就像预制剪力墙的坐浆砂浆,M40或者M45 ...

你没看我附的图?并不是“不管什么……”现行有效DL规范中砂浆抗压试验,没系数。
再如SL_T 352-2020 水工混凝土试验规程
SL_T 352-2020 水工混凝土试验规程.png
11111.png

22222.png



我说的是普遍规律,你说的那是特殊情况,缺乏代表性本人不理解。   

在某个水电站工地,有个总监大概是他想在业主面前表示他比其他监理更负责?说“其他工地怎么样我不管,在我负责的工地上不允许出现不合格(抗压)的试件”。规范规定大坝混凝土的保证率是80%,就是说允许出现极少组的强度略低于名义级别的抽样,
我对他的答复是,请你以甲方盖红章以委托方的名义给我下文字通知,把混凝土的保证率改为100%,我就可以保证每一组抽样都在名义级别上。
要达到100%,水泥用量几乎提高一倍,多出的水泥谁出?监理出?只要监理敢正式提出这个要求,留下盖红章通知存档让我提高水泥用量的依据,我就敢按照规范修改混凝土配合比报告为99%的保证率,结果他还是没有敢下这个通知。

至于你说的“GB/T51251-2016/11.3.5,应该是成型6块/组,不可以乘系数1.35的,而现实中,都是3块/组,按照JGJ70执行。”
那是没有遇到我,不是谁对谁错,谁规定的?请拿出依据来,以规范为准。
GB/T51251-2016是什么规范?
正式版附条文说明GB51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准中找不到你说的条文。

不认真看规范乱说话的例子很多,结果就是自讨无趣。曾在某个水电站工地,水利部的某位专家现现场检查,看到我们(第三方检测)的报告机制砂为中砂,该宝贝说“超径那么多怎么还是中砂”?质疑我们第三方试验室出了假报告偏袒施工方,我当然不允许他质疑我签字的报告的公正性,回答他:“如果是细砂,往里面扔几块大石头进去就可以调整为中砂了吗”?会场上鸦雀无声,施工、业主、监理方忍着不笑出声,该宝贝狼狈至极,少说话不是就避免了吗。
施工单位怕得罪他,我们第三方试验室没有这个顾虑,不是谁对谁错,行就行不行就不行以规范为准,如此才能立身不怕打官司。









回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-4-18 14:40:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2022-4-20 15:18 编辑

过去就有人问过这个问题,我也解释过,一时找不到只好重复回答。
1.35系数的由来,在过去的年代里曾经没有这个系数,为什么呢?
因为对于不同的使用对象,使用了不同的试模,砌砖(吸水材料含泡沫混凝土)砂浆使用无底试模,砌石(不吸水材料含混凝土)砂浆使用有底试模。
现在取消了无底试模,统一使用有底试模,于是在原来使用无底试模之处就需要1.35系数来还原原来的数值。
QQ图片20220418142526.png
在水工上,砂浆从来不需要1.35系数,就是因为一直使用于不吸水材料(砌石)的有底试模。
在水电站的外置厂房建筑上使用的砌砖砂浆现在使用有底试模则需要1.35系数,使用建工标准。
一句话,1.35就是个换算系数,用于吸水材料(砖、泡沫混凝土)的砂浆需要使用系数,用于不吸水材料(石、普通混凝土)的砂浆时不需要系数。

888.png
既然规范没有提及就是不需要,如果需要必然会说明。




回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 08:40:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2022-4-18 14:40
过去就有人问过这个问题,我也解释过,一时找不到只好重复回答。
1.35系数的由来,在过去的年代里曾经没有 ...

受教了~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 10:27:05 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2022-4-18 14:40
过去就有人问过这个问题,我也解释过,一时找不到只好重复回答。
1.35系数的由来,在过去的年代里曾经没有 ...

道理是这样的,但是现在基本上不管基体材料是什么,都是在乘1.35。就像预制剪力墙的坐浆砂浆,M40或者M45的,GB/T51251-2016/11.3.5,应该是成型6块/组,不可以乘系数1.35的,而现实中,都是3块/组,按照JGJ70执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 13:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
条文说明说的很清楚,不需要乘1.35系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 14:38:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2022-4-20 22:07 编辑
cumt7708 发表于 2022-4-20 10:27
道理是这样的,但是现在基本上不管基体材料是什么,都是在乘1.35。就像预制剪力墙的坐浆砂浆,M40或者M45 ...

QQ图片20220420143758.png

你们是同一个婆婆(同省)下的小媳妇,怎么意见冲突了?看来是你们试验室理解规范有误,如此扩大了1.35倍强度值降低了验收标准。
无论是DL规范还是SL规范,砂浆每组都是由原来的6块改为现在的三块,从来不用1.35系数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-20 15:47:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
cumt7708 发表于 2022-4-20 10:27
道理是这样的,但是现在基本上不管基体材料是什么,都是在乘1.35。就像预制剪力墙的坐浆砂浆,M40或者M45 ...

GB/T51251-2016是什么规范?
正式版附条文说明GB51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准中找不到你说的条文。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-21 21:20:21 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2022-4-20 15:47
GB/T51251-2016是什么规范?
正式版附条文说明GB51251-2017建筑防烟排烟系统技术标准中找不到你说的条文 ...

打错字了,应该是GB/T51231-2006《装配式混凝土建筑技术标准》11.3.5条
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-25 23:07 , Processed in 0.080974 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表