工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: 子非鱼

[新问题] 水泥净浆立方体抗压强度检测计算要不要乘1.35的系数?

[复制链接]
发表于 2022-6-22 14:06:48 | 显示全部楼层
标准管理系统
建工还有1.35的系数啊
微信截图_20220622141009.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-26 10:18:24 | 显示全部楼层
cavani2018 发表于 2022-4-20 13:28
条文说明说的很清楚,不需要乘1.35系数

请问有图吗?麻烦发个上来学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-26 12:13:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2022-4-20 12:31
你没看我附的图?并不是“不管什么……”现行有效DL规范中砂浆抗压试验,没系数。
再如SL_T 352-2020 水工 ...

真心佩服,现在在山东干建工就跟孙子似的,本来以为施工是孙子,结果发现为了接业务还要当施工方的孙子。。。行业堕落的不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-26 15:39:11 | 显示全部楼层
水泥净浆和水泥砂浆可不是一回事,看清楚了   用哪个标准   搞清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-27 11:06:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
yirang917 发表于 2022-7-26 15:39
水泥净浆和水泥砂浆可不是一回事,看清楚了   用哪个标准   搞清楚

请仔细看帖子内容!
GB 50204-2015和JGJ/T 70-2009都有写到!抗压过程为什么要参照JGJ/T 70-2009砂浆的,也有写。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-27 16:04:46 | 显示全部楼层
GB 50204-2015第6.5.3条文说明,有提到:“直接采用试验结果”。因此不需要乘1.35。
1658909844307.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-28 08:19:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
cumt7708 发表于 2022-4-20 10:27
道理是这样的,但是现在基本上不管基体材料是什么,都是在乘1.35。就像预制剪力墙的坐浆砂浆,M40或者M45 ...

M40或者M45的这个不适用JGJT70
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-28 08:25:44 | 显示全部楼层
cumt7708 发表于 2022-4-20 10:27
道理是这样的,但是现在基本上不管基体材料是什么,都是在乘1.35。就像预制剪力墙的坐浆砂浆,M40或者M45 ...

而且M40或者M45的之所以不用,是因为经过无底试模和有底试模的更新之后,才要1.35.而且有研究表明高强砂浆需要用无底试模。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-28 09:04:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-29 08:41:39 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢各位!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-27 06:55 , Processed in 0.087638 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表