- 注册时间
- 2011-8-27
- 最后登录
- 1970-1-1
- 在线时间
- 小时
- 检测币
-
|
一分钟快速注册,轻松融入检测圈
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
新的《混凝土强度评定标准》GB 50107-2010已经于2010年12月1日开始实施,但是在我站日常质量监督过程中发现有许多施工单位仍然采用老的评定标准进行混凝土试块的评定,因此就新老标准的区别与联系进行解释:
混凝土强度评定标准2010年版分为两部分,第一部分讲强度评定,第二部分讲混凝土耐久性,较87年版的《混凝土强度评定标准》GB 107-87更能说明混凝土的强度性能。
一、GB 50107-2010与GB 107-87的区别:
1、行文格式不一样,2010版第一部分按ISO标准分为总则,术语和符号,基本规定,混凝土的取样与试验及混凝土强度检验评定五部分组成,87版的没有术语和符号的部分。
2、在已知σ0的统计方法评定中,在2010版里σ0是由同类混凝土、生产周期不应少于60d且不宜超过90d、样本容量不少于45的强度数据计算确定。且计算公式与87版中第4.1.4条类似。而87版的σ0公式没有保留下来。在2010版里σ0明确规定若计算值小于2.5(N/mm2),取2.5(N/mm2),87版的没有规定。
3、对于标准差未知统计方法,除计算方法不变外,两版的区别还是很大的,2010版的Sfcu规定若计算值小于2.5(N/mm2),取2.5(N/mm2);87版的不小于0.06fcu,k 。除此之外,新版将原验收界限的系数去掉,即(0.9fcu,k)改为(1.0fcu,k),并把验收函数λ1调整为:试件组数10~14的取1.15,15~19组的取1.05,大于20组的取0.95。比如说有一批混凝土强度为C40,检验组数为21组,平均值是41MPa,标准差是1.8MPa,最低值是36.8MPa按2010版,平均值要大于40+0.95*2.5=42.3MPa,最低值36.8大于0.85*40=34MPa,故这批混凝土强度被判定不合格。但用87版的平均值需大0.9*40+1.65*2.4=40MPa,最低值36.8大于0.85*40=34MPa,就可以判定该批混凝土合格。
4、对于非统计方法评定的也有变化,最主要的变化是新版对C60及以上强度等级的评定放松了,合格判定系数改为1.10,87版的是1.15。
5、2010版的没有重复《混凝土质量控制标准》GB 50164的内容对混凝土混凝土生产质量水平做出规定,也没有关于混凝土标号与混凝土强度等级的换算对照表。
二、GB 50107-2010与GB 107-87的联系在于:
相关方都可以对混凝土强度做出评定,主要是按照现行国家标准。在实际操作过程中认识到可能的争议在于建筑施工单位与混凝土搅拌站评定一批混凝土强度时,建筑单位可能会用到第二种统计方法或使用非统计方法评定,而搅拌站会用到第一种方法,这样会造成的结果可能会导致评定的结果不一致,从这个角度讲,2010版的又比87版的进了一步,使评定的结果差距缩小了,但还存在。 |
|