一、填空题
1、建设工程质量是指建设工程符合国家,省有关工程质量的 法律 、法规 和技术标准、规范 、规程 以及 设计文件 和合同规定的对工程安全、耐久、适用、经济、美观的综要求。
2、建设工程质量检测业务的内容分为 专项检测 和 见证取样 。
3、《检测机构资质证书》有效期限为 3年 。
4、水泥细度越细,水化的放热量越 快 ,凝结硬化后早期的强度越 高 。
5、水泥标准稠度用水量试验中,当试杆沉至距底板 6±1mm 时,此水泥净浆为标准稠度净浆。
6、砂的密度为2710Kg/m3,表观密度为2670Kgm3,堆积密度为1490Kgm3,则该砂的空隙率为 44.2 % 。
7、根据《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》,需水量比试验中试验胶砂配合比为水泥(g):粉煤灰(g):标准砂(g)为 175 :75:750 。
8、外加剂匀质性试验中每项试验次数 2 次。
9、抗压强度等级<C60的混凝土,试件的尺寸为200mm×200mm×200mm,则抗压强度试验结果的尺寸换算系数为 1.05 。
10、根据《混凝土质量控制标准》,泵送混凝土用的碎石最大粒径不应大于输送管内径的 1/3 ,卵石不应大于输送内径的 1/2.5 。
11、混凝土抗渗试验3#~6#试件,水压为0.5Ma时,发现1# 试件渗水:水压0.6KPa时,共有1#和4#试件渗水;水压为0.7MPa 时,共有1#、4#试件渗水;不压为0.8MPa时,共有和6#试件渗水,则该混凝土抗渗等级达到 P6 要求。
12、慢冻法混凝土抗冻性能试验中,抗冻等级以同时满足 强度 损失率不超过25% 重量 损失率不超过5%的最大循环次数表示。
13、砖切体砌筑砂浆制作试件时,作底模的砖吸水率 不大于10% ,含水率 不小于20% 。
14、混凝土多孔砖根据 抗压强度平均值 和 抗压强度单块最小值 确定强度等级。
15、钢及钢产品取这样的时应防止 过热 、加工硬化而影响力学性能,用烧割法和冷剪法取样应留加工余量。
16、钢管脚手架扣件分为 直角扣件、旋转扣件和对接扣件。
17、沥青防水卷材在拉力试验前应置于 25±2℃的干燥处不少于 1 h。
18、混凝土不现浇构件截面尺寸的允许偏差为 +8 、-5 ㎜。层高的许偏差为 10 ㎜。
19、对于一般粘性土宜采用 蜡封法 环刀法 进行天然密度试验,对于易破裂土和形状不规则的坚硬土宜采用, 灌砂法 对原状砂和砾质土宜采用灌水法进行天然密度试验。
|
|