[新问题] 门窗检测中空气流量测量系统的校准

[复制链接]
发表于 2016-1-29 10:56:51 | 显示全部楼层
标准管理系统
找到了以前的校准数据
QQ截图20160129105711.png

点评

你的校准做的是否有问题,GB/T7106-2008以检测装置第一次的校准记录为初始值,不是按每孔10m3/h来计算的  发表于 2016-1-29 14:18
你的校准做的是否有问题,GB/T7106-2008以检测装置第一次的校准记录为初始值,不是按每孔10m3/h来计算的  发表于 2016-1-29 14:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 14:30:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2016-1-29 15:20 编辑

这后面的列是我根据每孔以10流量这个标准计算了一下,所以出现了一组偏差数据,开孔越多,偏差就越大了,同样认为这样是不行的,不知道取哪个一好,取平均值是不行的,那是折中主义只能以第一次校准结果作为基准。
原来标准7106-2008   附录A7.2 说得清清楚楚,以检测装置第一次的校准记录为初始值.......折腾了好几天
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 15:15:00 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 09:07:14 | 显示全部楼层
想问一下版主,空气流量偏差很大要怎么校准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 15:12:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对