duxueke2013 发表于 2016-5-4 09:52 先扫出箍筋的位置后再避开箍筋进行钢筋保护层检测
goodjjjj 发表于 2016-5-4 13:21 对的 我知道 "先扫出箍筋的位置后再避开箍筋进行钢筋保护层检测"那么检测出来的数值要不要再减去箍筋的直 ...
sc6666666666 发表于 2016-5-5 14:02 避开箍筋进行钢筋保护层检测,这个数值就是保护层厚度。箍筋是按一定间距捆绑的。检测的是主筋的保护层。 ...
a楚西 发表于 2016-5-5 21:46 保护层厚度的明确定义在10版设计规范上面,是指最外层钢筋即箍筋至外表面距离;而验收规范上说的要检测的是 ...
goodjjjj 发表于 2016-5-6 08:09 谢谢前辈 我看了一下图集的保护层部分现在大概懂了 那么像柱和梁的箍筋和纵向受力钢筋区分的时候比较明显 ...
goodjjjj 发表于 2016-5-5 19:17 首先谢谢前辈的回答 其次我不知道这么多人看帖 难道答案和你说的都一样? 接下来我有几点问题 一:混凝土 ...