工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

123
返回列表 发新帖
楼主: goodjjjj

[主体结构检测] 梁的保护层指的是?

[复制链接]
发表于 2016-5-13 09:26:40 | 显示全部楼层
标准管理系统
问题一:这张表主要是针对哪些没有明确规定抽样数量的检测项目,比如回弹的验收可参照执行,个人理解检测类别A为施工过程质量控制,检测类别B为验收检测或者一般的工程质量鉴定,检测类别C为复验或者危险房屋的鉴定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 09:37:11 | 显示全部楼层
问题二:单个构件回弹检测参照这个规范是合适的,我们做检测是以规范为依据的,好像上面的这个表格和混凝土结构现场检测技术标准以及建筑工程施工质量验收统一标准的规定是一样的。当然这个规范是推荐性标准而且对检测数量的规定是“宜”,委托方或者甲方、监理、质量监督部门有其他要求,还应一并考虑。说到底就是在现场要灵活处理,一味的按照规范死板硬套行不通
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 09:41:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
goodjjjj 发表于 2016-5-6 17:06
这位前辈你说的没错但我是这么认为的:
一般填委托单时候委托方提供保护层设计值如下:环境一类板15,梁2 ...

应该减去箍筋直径,论坛里面早就把这个问题讨论清楚了,GB 50010-2010对保护层厚度的定义很明确了,凡是采用GB 50010-2010设计的都应减去箍筋直径,而且保护层厚度应在梁跨中弯矩最大处测量(最不利位置)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 09:47:27 | 显示全部楼层
问题三:这个要看评定部门的具体文件要求,比如鲁班奖,建设部会发一个文件里面会有若干附件,这些附件里面可能会有相关的技术要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-13 14:18:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
梦里说梦 发表于 2016-5-13 09:47
问题三:这个要看评定部门的具体文件要求,比如鲁班奖,建设部会发一个文件里面会有若干附件,这些附件里面 ...

这个网站好像昨天抽掉了 我今天才看到 。前辈您的每一条回复都解答了我的问题 ,十分感谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-7 23:52:29 | 显示全部楼层
goodjjjj 发表于 2016-5-5 19:17
首先谢谢前辈的回答 其次我不知道这么多人看帖 难道答案和你说的都一样?
接下来我有几点问题 一:混凝土 ...

梁的钢筋保护层就是箍筋外边缘至混凝土表面的距离!如果要扫主筋的保护层,就是箍筋外边缘到混凝土表面的距离+箍筋的直径。举例:钢筋保护层设计值为20mm,箍筋的直径是8厘,那么该梁主筋的保护层的允许偏差就是【20+8-7,20+8+10】,既允许偏差为【21,38】。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 21:39:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
理论归理论 实践是实践   梁保护层的定义按标准的来解释就是箍筋到混凝土面的距离  那么测试方法同板一样  垂直箍筋测六根  但实际中却不行   这么测得出来的数据基本都达不到合格要求  保护层用的垫块都放置在主筋下  建议还是按主筋到混凝土面的距离为准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册