 楼主| 发表于 2016-8-10 14:43:12 | 显示全部楼层
标准管理系统
33333sss 发表于 2016-8-10 12:39
你还挺爱钻研的,我刚开始从事这样行业的时候,没有你这么钻的深,不够这行业呆久了,自然而然就会有自己 ...

多谢指导~刚刚踏入这个行业的菜鸟一枚~以后会注意的,非常感谢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-8-10 16:47:23 | 显示全部楼层
夏诗爷 发表于 2016-8-10 14:37
大试件一起称,那的需要多大的盆,而且一起称,闷料之后 掺水泥,不能均匀混合,成型的无侧限试件水泥分布 ...

我们就是用的很大的盆子,您说的确实也有道理啊,掺水泥确实不能均匀混合,,分布也不均匀,,非常感谢~
还有我想问下您在回答中提到的闷料这一说,您在做实验时也经常闷料吗?那么如果闷料的话,我看规程讲的有点茫然,它提到的有几种方法:1.闷料时加水量比最佳含水量低1~3%;2.按式T0843-1所列的mw计算,这个式子太繁琐了,而且感觉计算时很麻烦,另需要参数。。
不知您是怎么处理这部分的?多谢~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-13 09:46:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
lp20091638 发表于 2016-8-10 16:47
我们就是用的很大的盆子,您说的确实也有道理啊,掺水泥确实不能均匀混合,,分布也不均匀,,非常感谢 ...

比最佳低是因为水泥或者碎石里含有少量水分。 这个完全可以忽略不计