请问岩棉板现场拉拔怎么做实验,力值能达到0.1MPa吗?谢谢,执行哪个标准操作!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-31 17:09:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

岩棉板不拉拔
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-4 22:21:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-8 15:33:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

现场没做过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-27 15:39:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
板是达不到0.1的,岩棉带还有可能达到。岩棉属于松散料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-17 14:14:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

岩棉板现场拉拔是达不到0.1兆帕的,岩棉带的有可能,因为岩棉板的纤维方向是平行于板面的,做拉拔实验的时候与受力方向垂直,而岩棉带的纤维方向垂直于板面方向,做拉拔实验的时候,纤维能够起到抗拉伸作用,所以拉伸强度是有可能达到0.1MPa的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 10:46:28 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
岩棉板没有必要去做拉拔试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 13:18:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

岩棉板的现场拉拔不需要做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-14 14:06:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
岩棉自身的垂直板面拉伸强度100kPa左右,大部分还达不到;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-17 11:39:23 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

岩棉板现场拉拔是达不到0.1MPa的,