请问各位,你们做楼板钢筋保护层的时候,是测板面,还是板底。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-21 16:17:44 | 显示全部楼层
  因结构实体检测是覆盖率很低的抽检,是选“有代表性部位”,对四边支承板或简支板来说,底部钢筋是主要受力筋,所以保护层厚度一般都选板底筋检测。对于连续板也可选支座上部筋检的。悬臂板就必须选上部筋检了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-9-19 14:10:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-19 16:13:20 | 显示全部楼层
当然是板底了,板底是受力钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-19 16:40:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
455965265 发表于 2017-9-19 16:13
当然是板底了,板底是受力钢筋。

双层双向的呢,上部钢筋也有受力的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-20 08:36:22 | 显示全部楼层
zhidian 发表于 2017-9-19 16:40
双层双向的呢,上部钢筋也有受力的啊

是,具体看设计。一般是下部钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-2 16:49:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
钢筋保护层是检测混凝土构件受力钢筋的保护层厚度,悬挑板受力钢筋是上部钢筋,非悬挑板的受力钢筋是下部钢筋。请参阅GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录F。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-7 11:54:26 | 显示全部楼层
悬挑上部,平常的下部,但上次我们跟着中央的随机检查,保护层板的检测都是让测上部的扣筋,就是墙根底那。平常检测测下部的就行,其他的合格率很低!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-15 10:17:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
非悬挑板我们选择也是选板顶测,从墙边向外1m位置,这样方便检测,也能符合规范的要求。测板底太费劲了,梯子移来移去的,效率低,安全隐患还大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-15 16:34:10 | 显示全部楼层
这么简单的问题还用问,肯定是下部钢筋的。