工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

123
返回列表 发新帖
楼主: zhidian

[新问题] 楼板钢筋保护层

[复制链接]
发表于 2018-8-17 11:13:22 | 显示全部楼层
标准管理系统
新手过来,学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 12:16:12 | 显示全部楼层
我们这要求测板上部筋要占抽样总数的70%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-10 16:34:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
普通的验收检测测板底,若是因为质量纠纷负筋的保护层根据委托要求也有必要测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-14 10:38:39 | 显示全部楼层
测板面还是板底,要看图纸的吧,首先得做方案吧,你方案里定的是板底就测板底呗,定得是面筋就测面筋(负筋)。当然必须是受力筋。如果面筋是贯通的,在板面哪个位置都行,如果不是贯通的,那就在板的四周(离墙比较近的地方)测保护层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-14 17:32:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
    现浇板现在板面的连续支座负筋基本上都是受力钢筋,其重要程度不比 板底钢筋低,没理由直接忽略。而且从施工角度看这部分的保护层厚度往往更得不到保障(踩下去是经常的),好多板顶开裂的都是在这种位置,那就更不应该忽视,忽视有违检测的根本目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 09:45 , Processed in 0.039310 second(s), 20 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表