yirang917 发表于 2018-6-15 16:34
这么简单的问题还用问,肯定是下部钢筋的。

没有那么简单,对于板面,受力筋虽是下层,但受力最薄弱的部位恰恰是板面负弯矩筋,这个.....可能.....大家都在凭感觉检测吧.......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-16 08:08:16 | 显示全部楼层
不厚道,赚点检测币

结构实体中钢筋保护层厚度检测 PPT.ppt

2.76 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 4

售价: 1 检测币  [记录]  [购买]

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-18 22:13:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个看现在结构图纸确定,有的是双层双向的,有的是扒筋。我们这质监站要求板底板面都需要测,看各个地方主管部门的要求吧,钢筋保护层也就板底好控制一点,像大跨度的主梁还有板面,在这种赶进度的情况下,都控制不住
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-26 14:44:00 | 显示全部楼层
悬挑上部,平常的下部
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-3 10:26:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
jojo-2000 发表于 2018-6-18 22:13
这个看现在结构图纸确定,有的是双层双向的,有的是扒筋。我们这质监站要求板底板面都需要测,看各个地方主 ...

相对于双层双向的板面,我觉得板筋上层跟下层都有纵向受力钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-3 11:30:55 | 显示全部楼层
按设计、按规范,都是要测负弯矩筋的,看过好几篇不同来源的PPT讲座都是这样;可能实际检测中并不是这样,主要是因为保护层合格率本就不靠谱,如果测板面的负筋,基本上是不合格的,因为板面负筋保护层厚度不好控制,不比下层可通过垫块控制,加上人为扰动等因素,施工质量无法保证......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-6 08:38:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
njg168518 发表于 2018-6-15 10:17
非悬挑板我们选择也是选板顶测,从墙边向外1m位置,这样方便检测,也能符合规范的要求。测板底太费劲了,梯 ...

你们的报告会有问题。搞清楚主受力钢筋在什么位置,受力方向。你们的结构师呢,去问问就知道了,检测不是涂方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-8 10:16:11 | 显示全部楼层
板底短向受力钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-8-9 08:24:54 | 显示全部楼层
回复 支持 反对