子非鱼 发表于 2019-1-8 13:42 前些日子在一个行业交流会上看到推广一种自动抗渗仪,自动拆装,自动密封,自动加压,如果有人用过,欢迎交 ...
资深民工 发表于 2019-1-5 12:20 不需要加购50台抗渗仪,请了解一下混凝土渗透系数和抗渗等级的关系。 做渗透系数不需要三班值守,24小时 ...
资深民工 发表于 2019-1-5 12:52 在水工上,这些大龄期混凝土一般都是中型以上工程,在设计的初设阶段就开始了材料试验,时间是充足的。 试 ...
坦然 发表于 2019-7-23 18:09 GB/T 50082-2009 混凝土抗渗 渗水高度法 中 最终渗水高度怎样跟抗渗等级对应。 ...
资深民工 发表于 2019-1-8 17:57 这套设备只是减轻了试验劳动强度和降低难度,无法缩短试验规范规定的试验时间。 试验人员喜欢,可是在老板 ...
foulingkim 发表于 2019-7-23 17:21 对于我们这些安装了视频监控的,心里苦不想说
笨小孩99 发表于 2019-7-23 19:08 抗渗实验实属耗时耗力,实验方法实属落后。
insonina 发表于 2019-7-24 15:19 50081只说了宜28天试验,没有说应。我觉得超过28天做试验也可以,但是你要把抗渗试件放进标养室进行标准养 ...