[已解决] 混凝土抗渗试验的最迟试验日期有规定吗?

[复制链接]
发表于 2019-7-24 16:58:46 | 显示全部楼层
标准管理系统
学习知识只需要每天跟在资深民工大神后面就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 17:18:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-7-25 09:46 编辑
零久久321 发表于 2019-7-24 16:58
学习知识只需要每天跟在资深民工大神后面就行了

过奖,怕了。
施工觉得自己是“小媳妇”,其实试验才是!像上例,如果严重渗漏,施工依据试验报告免责,监理只是目测,表观鉴定,通过与否数据说话,依据试验报告也是免责,是试验白纸黑字提供的合格数据。出事只会是第三方试验买单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 19:01:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2019-7-24 16:41
某幢8层老楼为供水增加了楼顶水塔,设计要求28天W8,你在90天作抗渗合格。
但是现场28天后水塔开始使用蓄 ...

哎!这行做的都要规避责任,可能每行都这样吧,中国特色。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-24 21:22:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2019-7-24 21:23 编辑
a楚西 发表于 2019-1-4 17:35
行业不同,要求不同;水工可90天,建工宜28天;抗渗试验一组两三天,试验周期较长,试验室来不及,建工往往 ...

GBT 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

认可渗水高度法(就是水工的的抗渗系数法),24小时结束试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-25 11:12:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
抗渗的话,房建是50082这本,说的是宜28天,没有说强制性。公路的话不记得是哪本了,说的是不超过90天。以前我们都是按不超90天来做,后面检查说我们没及时试验,也就是说虽然没超90天,但不能太久才试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 12:05:18 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2019-7-24 21:22
GBT 50082-2009 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

认可渗水高度法(就是水工的的抗渗系数法), ...

渗水高度跟抗渗等级哪份规范有相应对应关系吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 13:44:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-3-13 01:30 编辑
黄帝1900 发表于 2019-8-13 12:05
渗水高度跟抗渗等级哪份规范有相应对应关系吗?

因为受不同品种水泥的影响,两者有差异。所以,只有理论上的相关关系,没有规范支持。
我们是请设计提出这个要求,那么就合法了。
QQ图片20190813135038.png


混凝土抗渗标号与渗透系数的关系.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 14:40:53 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2019-8-13 13:44
因为受不同品种水泥的影响,两者有差异。所以,只有理论上的相关关系,没有规范支持。
我们是请设计提出这 ...

渗透系数要依据哪个试验方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 14:44:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2019-8-13 13:44
因为受不同品种水泥的影响,两者有差异。所以,只有理论上的相关关系,没有规范支持。
我们是请设计提出这 ...

你这两张关系表是设计给的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-13 14:50:33 | 显示全部楼层
黄帝1900 发表于 2019-8-13 14:44
你这两张关系表是设计给的

是的,因为设计对试验往往不是很熟悉,他们不理解试验的难处,要和他们沟通。第一个表是试验报告(局部)
回复 支持 反对

使用道具 举报