工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 22094|回复: 27

[新问题] 50411-2019 建筑节能工程

[复制链接]
发表于 2021-4-16 15:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
50411-2019 建筑节能工程
新标准中:保温板与基层粘结强度现场试验钻芯法验证保温结构
锚栓现场拉拔
锚栓送样              

该如何取样,谢谢


回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-17 22:52:38 | 显示全部楼层
保温板与基层粘结强度取样按50411的4.1.5,1000平米3个点,锚栓按366的8.2.1,25000个取10个,锚栓现场拉拔按366的附录B,取15个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-19 11:08:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
443115946 发表于 2021-4-17 22:52
保温板与基层粘结强度取样按50411的4.1.5,1000平米3个点,锚栓按366的8.2.1,25000个取10个,锚栓现场拉拔 ...

366不适合现场保温钉拉拔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-20 14:29:20 | 显示全部楼层
怎么还在讨论JG/T 366适用不适用?366现场拉拔直接给出基层材料和强度,结果不评定;
锚栓送检检验批按照50411-2019第4.1.5规定划分;
钻芯(构造实体检验)按照50411-2019第17.1.3规定抽样;
拉伸粘接强度每个检验批3处,每处1个点,50411-2019都很详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-21 13:08:30 来自手机 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
刘蹦蹦 发表于 2021-4-20 14:29
怎么还在讨论JG/T 366适用不适用?366现场拉拔直接给出基层材料和强度,结果不评定;
锚栓送检检验批按照50 ...

结果不评定对委托单位有什么意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-21 20:39:24 | 显示全部楼层
刘蹦蹦 发表于 2021-4-20 14:29
怎么还在讨论JG/T 366适用不适用?366现场拉拔直接给出基层材料和强度,结果不评定;
锚栓送检检验批按照50 ...

锚栓按50411怎么取样?怎么计算?怎么判定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-27 15:35:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
cavani2018 发表于 2021-4-21 13:08
结果不评定对委托单位有什么意义

委托单位把结果拿去让设计单位看,你设计单位不出设计拉拔力,我检测单位凭什么评定,上赶着去背锅?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-27 15:40:12 | 显示全部楼层
443115946 发表于 2021-4-21 20:39
锚栓按50411怎么取样?怎么计算?怎么判定?

50411按面积,1000平方米送一次锚栓,这样说明白不?你是按检验批进行验收的,一个检验批送一组样品,没什么问题吧?
你说的25000个锚栓送一组,是出厂检验,我们做的是进场复检,管出厂什么事?送进工地的1000平方米用了30000个,我这个检验批送够一组试样就够了。
这么解释的通吧?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-27 15:46:51 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
443115946 发表于 2021-4-21 20:39
锚栓按50411怎么取样?怎么计算?怎么判定?

解释完送检批量,然后就是送检锚栓的检测方法,还是按JG/T 366-2012,五种基层墙体类别让委托人选,现场结构有砌块和混凝土共存,尽量委托两组(虽然366标准的五种基体材料强度会和现场不符,当然因为材料强度不符,所以才要做现场锚栓拉拔),送检试验结果按照366五种基材评定,另外说一下岩棉板薄抹灰系统,送检锚栓需不需要走JGJ/T 480-2019里面的评定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-27 15:52:22 | 显示全部楼层
443115946 发表于 2021-4-21 20:39
锚栓按50411怎么取样?怎么计算?怎么判定?

JG/T 366-2012现场锚栓试验方法就没有标准值,我不知道各位为啥要去评定,难道是设计单位给出了设计拉拔力?同志们注意啊,FK和Nrk是两个不同的参数啊!你要写结论,可以,我们可以给出结论符合JG/T 366的要求,这里为了规避风险,如果委托方对结论有异议,我们就解释说,我们的检测方法符合JG/T 366的要求,千万不要说检测结果符合标准要求,评定的事情,就让委托单位拿着结果去找设计单位进行抗风压验算吧,他们自己评定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 13:30 , Processed in 0.045368 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表