工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

123
返回列表 发新帖
楼主: zombiekiss

[新问题] 50411-2019 建筑节能工程

[复制链接]
发表于 2021-4-29 14:39:57 | 显示全部楼层
标准管理系统
刘蹦蹦 发表于 2021-4-29 12:44
就是你认为NRK和FK用不同的试验环境是同一个检测参数是吧?
然后50411的4.2.7第4条没有说锚栓做现场吗, ...

50411的4.2.7说的写的很明白,锚固力是锚固力,锚栓拉拔力是锚栓拉拔力,两个意思不一样,试验方法更不一样,引用的标准也各是各的,锚固力都写明了参照JG∕T 287-2013 保温装饰外墙外保温系统材料来做,你是按照287的6.3.3做的吗?为什么非要区分NRK和FK,但是锚固力和锚栓拉拔力就不区分了?锚固力引用287就很明显了,以锚固件为主的才做锚固力!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-29 14:45:16 | 显示全部楼层
刘蹦蹦 发表于 2021-4-29 12:44
就是你认为NRK和FK用不同的试验环境是同一个检测参数是吧?
然后50411的4.2.7第4条没有说锚栓做现场吗, ...

还有你看你的回复,你按366做试验,又按366抽检,然后你又不判定,那么这整个过程和50411有什么关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-31 14:59:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
锚栓拉拔我也有这样的疑问?按366附录B就是15个 ,按验收规范就是3个以上,有没有专家出来说一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-31 16:31:39 | 显示全部楼层
德才君 发表于 2021-5-31 14:59
锚栓拉拔我也有这样的疑问?按366附录B就是15个 ,按验收规范就是3个以上,有没有专家出来说一下。 ...

这个其实简单,按标准来说,50411只说锚栓的锚固力要现场检测,但锚固力的检测是287里的,也就是说节能中以锚固件为主要构件时才需要做锚固力,其他节能结构中不需要做锚栓现场检测,只要产品合格就行,366的附录B也是为产品检测服务的,但是各地对标准理解不统一,把锚栓的现场检测列为必检项了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-1 15:51:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
12354552 发表于 2021-5-31 16:31
这个其实简单,按标准来说,50411只说锚栓的锚固力要现场检测,但锚固力的检测是287里的,也就是说节能中 ...

这是两个问题:
1、条文说明里都说的很清楚,像XPS、EPS这种粘贴薄抹灰外墙外保温系统,以粘贴为主要受力方式,以锚栓辅助,其锚固件可以不做现场测试,但是像岩棉薄抹灰外墙外保温系统,就要做锚栓现场测试;
2、怎么说呢,锚固力做现场拉拔试验,JG/T 287这个标准没有现场试验,其中“单点锚固力”是在标准试验条件下对保温装饰板系统的锚固件进行拉拔试验(不属于现场),并且“锚固件拉拔力”是对锚固件产品性能的送样检测(也不属于现场),所以我们这边执行的是JG/T 366-2012附录B,就是考虑你既然有现场测试方法,用就完了。
我再加个问题,岩棉薄抹灰外墙外保温系统,其锚栓现场测试抗拔承载力怎么评定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-1 18:28:34 | 显示全部楼层
刘蹦蹦 发表于 2021-6-1 15:51
这是两个问题:
1、条文说明里都说的很清楚,像XPS、EPS这种粘贴薄抹灰外墙外保温系统,以粘贴为主要受力 ...

我在50411上没找到你说的条文说明,第12页,4.2.7第四条明确说了锚固力要做现场试验,下面的检验方法里也说了按照287来做试验,也就是说需要在现场模拟试验室的试验过程,也不用非得是C25的混凝土。第119页是4.2.7的条文说明,只在最后说明,对仅起锚固作用的锚固件,可以不做锚固力现场拉拔试验,你最后的问题,岩棉薄抹灰系统和挤塑板那些都一样,锚栓是辅助构件,没啥区别,你既然都用了366那就用366试验,评定有480可以用,但不是现场的,是原材的。至于用366的附录B做现场检测,这个如果做过试验的话就会发现,一大半都不合格。我觉得这个不合格现象应该不是我们当地特有的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-3 08:26:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
12354552 发表于 2021-6-1 18:28
我在50411上没找到你说的条文说明,第12页,4.2.7第四条明确说了锚固力要做现场试验,下面的检验方法里也 ...

GB 50411-2019条文说明4.2.7

首先你要分清楚哪些是以粘结为主,锚固为辅的保温系统。
GB/T 30595-2014挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
2.png
GB/T 29906-2013模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
3.png
JG/T 483-2015岩棉薄抹灰外墙外保温系统
4.png
然后决定岩棉板是必须要做锚栓现场拉拔试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-3 08:40:46 | 显示全部楼层
12354552 发表于 2021-6-1 18:28
我在50411上没找到你说的条文说明,第12页,4.2.7第四条明确说了锚固力要做现场试验,下面的检验方法里也 ...

JGJ/T 480-2019岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准,作为JGJ 144-2019(粘贴、现浇、喷涂为主的外墙外保温系统)的补充,有明确要说做现场锚栓。
5.png
并且这个评定就有问题了,混凝土还好说 ,蒸压加气混凝土我上哪儿给你找A5.0强度的墙?
6.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-6 17:45 , Processed in 0.075021 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表