工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: 云在风在

检测标准有没错,欢迎大家来找茬

  [复制链接]
发表于 2014-6-25 12:36:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

标准管理系统
JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》5.2技术性能要求:硬质套管载荷1min时 Df≤25%  卸荷1min时 Df≤10%.半硬质套管、波纹套管卸荷15min时 Df≤10%
6.4.2.3要求:硬质套管载荷1min时 Df应小于25%  卸荷1min时 Df应小于10%.半硬质套管、波纹套管卸荷15min时 Df应小于10%。自相矛盾

点评

这个不矛盾吧,应小于不是必须小于也可以等于,和≤不冲突!  发表于 2014-6-25 14:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 12:54:53 | 显示全部楼层
千里共婵娟 发表于 2014-6-25 11:53
标准GB1499.2-2007最大力下总伸长率公式Agt%=[L-L0/L0+R0m/E]*100分母L少印了一个0

对的,这我准备提这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 13:24:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2014-6-26 13:06 编辑

JGJ52-2006,碎石表观密度简易法规定用1000ml的广口瓶去装不少于2~3千克的石子样品,根本装不下,这是一个问题
1.png
2.png
3.png

点评

把标准上的原话第几页第几条发出来就更好了,一起看看!  发表于 2014-6-25 14:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 13:35:21 | 显示全部楼层
深呼吸 发表于 2014-6-25 12:36
JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》5.2技术性能要求:硬质套管载荷1min时 Df≤25%  卸荷1min时 Df≤ ...

半硬质的加压后放久至15分钟,才逐渐恢复....没问题呀??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 14:53:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
好好学习,天天向上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 16:26:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

好 认真学习标准   多发点上来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 17:25:42 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
学习学习 找茬找茬
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 08:44:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

{:soso_e117:}拿5分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 09:57:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
建筑节能浆料类抗压强度几个标准比较冲突
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 10:09:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

我积极参与,有的标准是有错误的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册