检测标准有没错,欢迎大家来找茬

  [复制链接]
发表于 2014-6-27 16:17:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

GB/T9142-2000混凝土搅拌机,第6..2.5.3的公式10错误,分子上应该是-号,结果成了+

10应该是-号

10应该是-号
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 20:00:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 20:05:02 | 显示全部楼层
GB/2542-2010《砌墙砖试验方法》标准中规定一次成型试样是“锯"的,但插图明显复制了老标准的,断口成波浪线,看着不爽这个算不算"茬“呀,呵
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 11:30:41 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
很好,但是还有很多标准找不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-28 14:20:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

我记得有一标准是抗折强度错了,我来找找看啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-29 13:34:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T4111-2013抗折的计算公式fz=2PL/2BH2还是fz=3PL/2BH2
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-29 18:56:42 | 显示全部楼层
淸心轩主 发表于 2014-6-29 13:34
GB/T4111-2013抗折的计算公式fz=2PL/2BH2还是fz=3PL/2BH2

这还真是个问题呀,新标准还没实施,就发现错这成样子!发布郑重其事的标准都玩成这样?中国还有救吗???标准是不是没人审核就发呀?专家是没钱不干事,钱少了不干事,据说现在弄一本标准不过十万块钱,很多标准都是拍脑门拍出来的???我的个妈呀,你请个下手帮你打字,复制好了,你们几十号人还是应该得看一眼吧!!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 06:05:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
水泥抗折试验时,三条中有一条超出平均值10%,取另外两条的平均值。如果有两条超出平均值10%时,该T哪一条?三条全超出呢?例如2\6\7
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 16:45:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

加强大家学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报