工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: 云在风在

检测标准有没错,欢迎大家来找茬

  [复制链接]
发表于 2014-6-26 10:16:40 | 显示全部楼层
标准管理系统
woshileihong 发表于 2014-6-25 08:08
JTG E51-2009《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》第70页4.2.1条第二行(每份试料的干质量为2.0g)2.0g ...

学习了,还真是说对了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 11:31:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

千里共婵娟 发表于 2014-6-25 11:53
标准GB1499.2-2007最大力下总伸长率公式Agt%=[L-L0/L0+R0m/E]*100分母L少印了一个0

我也只知道这个,支持!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 15:41:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
有很多,我曾经下了份粉煤灰的标准,活性指数指标值应该是大于等于70%,结果标准上写的是小于等于70%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 16:06:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币


,我先回个贴
然后在学
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-26 16:44:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
baiyun6986 发表于 2014-6-26 15:41
有很多,我曾经下了份粉煤灰的标准,活性指数指标值应该是大于等于70%,结果标准上写的是小于等于70%:curse ...

具体一点,发出来分享一下啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-26 17:53:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

有检测难题 来找专家帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 10:05:02 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》第100页的4.59.7.1公式中,斜率f的单位mg/mL,浓度的单位mg/L,可能有误
2014-06-27_095702.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 10:16:49 | 显示全部楼层
GB 13014-2013《钢筋混凝土用余热处理钢筋》第7页的表7,缺少50mm钢筋的弯芯直径,缺少25mm以上RRB500钢筋的弯芯直径,难道不用做弯曲试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-27 11:05:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T11345-2013版来个大换血,不知出于什么目的,与国际接轨?看了一遍,好纠结,看一个标准,同时要查阅好几个配套标准,太麻烦。标准要简洁、实用、适用,易于理解。搞成这样是为了显示编写人员的水平高呗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-24 19:30 , Processed in 0.064502 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.