       JGJ/T 23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中4.4.1检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土侧面。
       这是不是意味着:泵送混凝土楼板和底板不能使用回弹法来推定强度?
       忘大神指教!谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-24 15:19:11 | 显示全部楼层
加藤小新 发表于 2016-11-23 15:14
按你的意思来理解就是板必须弹击板厚的范围内,那请问怎么布置测区?那能测到几块板?要角度修正干嘛?? ...

问过这本标准的主编单位了,给的回复是:回弹法不适用于泵送混凝土楼板和底板。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 10:01:01 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-11-23 10:19:11 | 显示全部楼层
fushi_98 发表于 2016-11-23 10:01
有浇筑面修正的。

条文说明里又说:4.4.1泵送混凝土的流动性大,其浇筑面的表面和底面性能相差较大,由于缺乏足够的具有说服力的实验数据,故规定测区应选在混凝土浇筑侧面。

照这个意思,表面和底面是不是不允许(或者说不建议)回弹?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-23 15:14:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
按你的意思来理解就是板必须弹击板厚的范围内,那请问怎么布置测区?那能测到几块板?要角度修正干嘛??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 11:53:31 | 显示全部楼层
dingpengge 发表于 2016-11-24 15:19
问过这本标准的主编单位了,给的回复是:回弹法不适用于泵送混凝土楼板和底板。 ...

那检测楼板的泵送混凝土强度,我们该怎么做?之前的检测方法都是有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 13:57:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
dingpengge 发表于 2016-11-24 15:19
问过这本标准的主编单位了,给的回复是:回弹法不适用于泵送混凝土楼板和底板。 ...

你确定你的话是真的?如何验证你的话真实
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 10:32:32 | 显示全部楼层
泵送混凝土的流动性大,其浇筑面的表面和底面性能相差较大,由于缺乏足够的具有说服力的实验数据,故测区应选在混凝土建筑侧面。由于底板和楼板的侧面难得测到,所以回弹法不适用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 16:45:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
还真不适用,打楼板震动很大,咚咚响,如何修正?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-29 08:05:26 | 显示全部楼层
照你这么说,回弹法根本就是不科学的,柱子和剪力墙高度都较大,骨料下沉,上部和下部强度肯定不一样的,如何选择测区?钻芯法和同条件试块来评定才是比较符合客观的,但回弹法比较方便,精度比较差。
回复 支持 反对