楼主: dingpengge

[新问题] 关于泵送混凝土板的回弹

[复制链接]
发表于 2019-8-24 18:13:40 | 显示全部楼层
标准管理系统
这个问题,运用力学中的能量法不就能理解清楚了,率定的时候要选择刚度大的构件上,抗弯刚度为EI,对混凝土来说,E确定,那么只有增大I了,拿矩形截面来说,I=1/12bh³抗弯刚度大,可以对比下板梁柱的抗弯刚度相差有多大。抗弯刚度大,在力的作用下产生的位移小,可以近似认为不产生位移,这样弹击瞬间释放的弹性势能-回弹的能量=结构吸收的能量,回弹值越大意味着回弹的能量越多,那么吸收的能量越少,进一步确定弹击杆在结构表面的位移越小,这个在实践中可以自己观察下,高标号的混凝土的弹击点深度更小,当然这只是我个人的看法,不一定对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-26 09:06:44 | 显示全部楼层
遇到这种情况   泵送混凝土板非要做回弹    我们只能去找楼梯口等地方    去弹侧面    但是由于板状结构    侧面的厚度也就100mm上下    即使在正中间去弹     弹击点距离边缘也就50mm上下     所以只能是自我安慰的给出数值了  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-2 15:18:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
蓝皮猫 发表于 2019-8-26 09:06
遇到这种情况   泵送混凝土板非要做回弹    我们只能去找楼梯口等地方    去弹侧面    但是由于板状结构    ...

这个也算是不破损前提下的解决办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 09:45:04 | 显示全部楼层
泵送楼板是不可以回弹的,再说你再规范上也找不到泵送混凝土回弹的角度修正,好像在修正下面有一排小字,写了不适用泵送混凝土。你可以回弹梁啊,梁板不是同时浇筑的嘛!强度也一样!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-4 19:28:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
混凝土的板的侧面回弹很难实现,基本上被梁所遮挡,由于梁板标号一般情况下是一样的,一体浇筑只能是对梁侧面,进行回弹,代表梁板强度,或者就是上面所说钻芯进行评定,但存在对结构的破坏,易造成施工缺陷,再者钻芯数量少评定结果存在问题,量大了,有谁愿意满板都是洞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-5 08:15:43 | 显示全部楼层
不能回弹,规范上有没有泵送混凝土的角度修正,你可以回弹梁啊,梁板同时浇筑的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-9-27 14:09:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
蒋作宁 发表于 2019-9-5 08:15
不能回弹,规范上有没有泵送混凝土的角度修正,你可以回弹梁啊,梁板同时浇筑的。 ...

是的,检测角度是没有问题的,有时是委托方非要检测板。
回复 支持 反对

使用道具 举报