工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 95595|回复: 91

[已解决] 混凝土抗渗试验到底应该如何密封才能不会使周边漏水

  [复制链接]
发表于 2013-3-14 22:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
麻烦大神帮忙解答下:
     混凝土试块抗渗试验做了好几次,都是失败告终;一般加压0.1MP都没到周边就有水上来,不得不终止试验!每次是用的蜡和松香(5:1),就是没有密封好,我看别的实验室人家做的时候上面还有橡皮筋,啊是可以防水的?具体的怎么做,麻烦指点指点,本人大学刚毕业这方面接触的比较少!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 16:08:45 | 显示全部楼层
我们是按GB/T50082-2009的第6.1.3条要求做的,每次是用的蜡和松香,都密封挺好的,不需要橡皮筋之类的东西,这规范上面有详细介绍,你可以试试。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 10:21:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
卖仪器的那里就有专门用来做抗渗的橡皮筋,上中下用橡皮筋套住,装入后再用黄油涂抹一圈,黄油卖机电配件的店就有
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-4-3 13:38:15 | 显示全部楼层
有专门的橡胶套买的,套在试块上在压力机上压进去就行了,基本不会漏水。比用石蜡好多了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-3-30 09:32:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们是封好用压力机压进去,关键是安装
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-14 22:46:48 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}求指点呀,按照SL325-2006的做法试验,就是漏水!真心蛋疼!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 08:37:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
买点橡皮筋箍在试块上 中 下 然后往模具里装
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-15 09:59:47 | 显示全部楼层
音乐和啤酒 发表于 2013-3-15 08:37
买点橡皮筋箍在试块上 中 下 然后往模具里装

是先裹蜡还是先箍橡皮筋?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 15:09:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
橡皮筋  上中下  三道   模具内刷黄油  往里装  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-15 15:14:01 | 显示全部楼层
zrs0566 发表于 2013-3-15 15:09
橡皮筋  上中下  三道   模具内刷黄油  往里装

就是那种普通的黄色橡皮筋?黄油要不要跟水泥拌,还是单单的起润滑作用?试块处理是不是只要橡皮筋就行了?麻烦大神帮帮忙!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 15:19:15 | 显示全部楼层
玩过弹弓吗  那样的橡皮筋  黄油起润滑效果  不至于汪里装时  上中下三道全跑下面来了

点评

l了解, 谢谢了!  发表于 2013-3-16 13:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 16:10:50 | 显示全部楼层
按GB/T50082-2009的第6.1.3条要求,也可以用水泥加黄油密封。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 11:19:51 | 显示全部楼层
一般用点黄油和石粉混合,会好点,用橡皮筋多弄几道,也可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 05:45 , Processed in 0.055092 second(s), 31 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表