发表于 2016-1-8 14:40:36 | 显示全部楼层
标准管理系统
试验标准中已经针对密封部分已经明确进行说明了,可以用橡胶套密封,也可以用松香和石蜡的混合物进行密封,其中需要一些经验技巧,是需要常做试验才能总结出来的,我想对于大学本科生来说我们应该积极去思考遇到的问题,在这里打字说过程挺繁琐的,如果有感兴趣的可以直接给我打电话,我们互相探讨,我的电话是18804176520.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-27 10:46:29 | 显示全部楼层
我们用的是水泥加黄油密封,没用过橡皮筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 14:43:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
用玻璃胶就行啦,把试件表面擦干净,在试件四周上、中、下部分别打一圈玻璃胶,然后将模具慢慢压紧,固定一天就可以试验。经多种方法比较,此方法效果好、成本低、干净、快捷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 15:31:13 | 显示全部楼层
hzxijian 发表于 2016-1-29 14:43
用玻璃胶就行啦,把试件表面擦干净,在试件四周上、中、下部分别打一圈玻璃胶,然后将模具慢慢压紧,固定一 ...

真的吗?简直叫人眼前一阵瞎亮啊顶顶顶顶顶...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 15:36:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
七色光 发表于 2016-1-27 10:46
我们用的是水泥加黄油密封,没用过橡皮筋。

水泥加黄油  需要放置几个小时才能加压吗?要不要等水泥稍稍凝固????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-22 13:59:37 | 显示全部楼层
用滑石粉加黄油拌合密封。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-24 09:40:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们也做了N次试验了,什么密封材料也用过,最后用黄油和水泥掺和调匀测试,效果还不错,你可以试下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-4 14:35:09 | 显示全部楼层
试块外围用沥青
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-28 09:08:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

嗯,有点谱!就是不知道好操作不???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-29 15:56:23 | 显示全部楼层
用橡皮筋 分上 中下三层 每层5根  屡试不爽
回复 支持 反对