发表于 2014-6-19 13:25:32 | 显示全部楼层
标准管理系统
仅用橡皮筋?你试试就知道了,哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 22:31:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2014-6-19 22:33 编辑

当领导的,都是听说或按标准而已,真正掌握窍门的,有经验有技术的,还是那些成天不厌其烦被逼做试验的辅助工们,呵呵!
只要试件和试模都做得规范,大小匹配,蜡加松香做得住,滚一圈即可,不算太麻烦;
水泥加黄油也行,但很脏,涂抹不易均匀,弄得一塌糊涂而且不好清洗;
黄油加石粉,没做过,不太清楚;
用橡皮筋,这里才听说,想想也还有道理,还挺方便的啊,值得一试;
有位兄台说“专用橡胶模套”----突然觉得眼前一亮,啊!商机!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 07:06:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
xihao1990 发表于 2013-3-14 22:46
求指点呀,按照SL325-2006的做法试验,就是漏水!真心蛋疼!

1.抗渗试件涂蜡和松香混合物1~2毫米厚度可以
2.把涂蜡的试件放入试模里面时试模需要加热到刚好可以融化石蜡的温度,似乎你没有加热试模。
3.试模加热温度过高会把涂蜡全部融化流掉,产生漏水,试模加热温度过低,锥台型试件根本无法放入试模,如果用压力机强行压入也会造成试件破坏和漏水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 07:38:14 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2014-6-20 07:06
1.抗渗试件涂蜡和松香混合物1~2毫米厚度可以
2.把涂蜡的试件放入试模里面时试模需要加热到刚好可以融化 ...

加热试模-上蜡-压力机加压-冷却-上机,这个流程中,用压力机加压时有个问题:压力加上去,试模受压嵌入模套,但你一松压,试模就跟随弹出作一次活塞往复运动一次(松香加得多点,情况要好一点);如果采用静压法,效果就比较好,等试模冷却,再移去重物,密封得杠杠的!缺点是麻烦,试验室找不出很多可用重物,而且要一次加载!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 07:48:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2014-6-20 07:38
加热试模-上蜡-压力机加压-冷却-上机,这个流程中,用压力机加压时有个问题:压力加上去,试模受压嵌入模套 ...

卸掉压力后试件弹回,还是说明试模温度不够。合适的温度无需加压或加少量压力,人上去用体重就可以压好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 16:02:41 | 显示全部楼层
   用黄油水泥还行。最可靠的还是用封蜡法好,关键是掌握模子温度,(烘箱温度比蜡的熔点高5-7度,有经验也可以用煤气烤)可以用小片蜡贴到模子上面测试模子温度,蜡化开但不往下流时把试块套入,用千斤顶施加压力直至凝固。加不加松香影响不大,关键是经验问题,本人十几年一直用封蜡法基本一次就成功。也尝试了N种方法,用橡皮筋根本不能密封,当时不漏第二天就漏。比较各种方法都没有封蜡法效果好(缺点是效率低),而且规范可靠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 16:23:25 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们试验室都是用橡皮筋,就是那种越南橡胶圈,一个试块3个,上中下各一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-28 09:54:32 | 显示全部楼层
黄油和水泥掺合到一起,在试块外表面抹一层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 09:17:27 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你这种情况有可能是成型抗渗试块的试模尺寸有问题造成试块变形,可以试试增加橡皮筋然后再涂密封材料。仅用橡皮筋不加密封材料是不可能封的住的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-29 15:59:02 | 显示全部楼层
涵哥 发表于 2013-4-3 13:38