发表于 2016-9-2 16:05:11 | 显示全部楼层
标准管理系统
现在市场上有种橡胶套的材料,把试块整个套住,在用压力机压平,效果非常好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-14 21:54:05 | 显示全部楼层
我们是用橡胶圈做的p6  0.1——0.4PMA的时候试块让水压往上顶也不知道是不是符合要求,到0.5MPA的时候  周围开始渗水  就停止了. 也不知道怎么做实验  现在石蜡很不好购买 。现在又来了几组,还等着出报告。有没有哪位高人知道橡胶圈是怎么使用的,试块被往上顶是否正常?我都是上下各一个圈这样做对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-2-24 14:17:03 | 显示全部楼层
需要宽的橡皮筋,最好5cm左右宽,套在抗渗试块底部圆周上,再将试块压入抗渗试验机试模套中即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-29 15:49:55 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-17 16:35:33 | 显示全部楼层
用橡皮筋就不用蜡和松香了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-24 13:30:06 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-26 14:18:16 | 显示全部楼层
学习了,新手刚做抗渗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-27 16:50:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
用抗渗装模脱模一体机安装,套上4根专用皮筋,水压到0.9MPa都不漏水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-27 17:00:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-3-27 17:53 编辑
liu4773284 发表于 2021-3-27 16:50
用抗渗装模脱模一体机安装,套上4根专用皮筋,水压到0.9MPa都不漏水。

我们这里用石蜡+松香做膨胀混凝土抗渗时加压2.0MPa也不漏水
诀窍就是“熟能生巧”