工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 31899|回复: 73

[已解决] 混凝土抗渗试验

[复制链接]
发表于 2021-4-14 11:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 资深民工 于 2022-5-17 14:52 编辑

在混凝土抗渗试验中,自动抗渗仪的数值如何设置,比如说P6的设计等级,设置成0.6还是0.7,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 16:26:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-11-30 21:17 编辑

规范是这样规定的
222222.png

假设来样是P4,需要逐级加到0.4兆帕满8小时,如果此时一个都没有穿或者只穿了2个,那么依照规范就可以下结论:此试件抗渗等级等于或大于P4

如果继续加压试验,加到0.5兆帕,8小时后无非穿透3个及以上或者一个都没有穿或者只穿了2个,
第一种情况,适用于10H-1,结论是抗渗等级为P4;
第二种情况,抗渗等级高于P4.
这两种情况都符合加压0.4兆帕稳定8小时后所下的结论:“此试件抗渗等级等于或大于P4”。多余的8小时守候不累吗?

只有需要测定最大抗渗能力时才连续加压到穿透3个试件时停止。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 12:07:23 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-11-30 13:26 编辑
yirang917 发表于 2021-11-30 08:52
如果P6加压至0.6压力,8小时后,只有2个试件渗水,但加压到0.7后出现4个渗水、5个渗水,6个渗水,那是符合P ...

根据规范P6加压到0.6达到8小时后可以停止试验作出“等于或大于P6”的结论;
如果继续试验加压到0.7,无非两种情况,一种漏穿三个以上,根据规范P=10H-1。结论是等于P6;
再一种0.7下8小时后依然不穿,依照规范结论是大于P6,与0.6压力下8小时后的结论不矛盾。
要说是否严谨,本人长期从事水工材料试验几十年了,抗渗试验做过不满千次也有数百次,不会错的。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-4-16 14:33:34 | 显示全部楼层
【冥戰】炫際 发表于 2021-4-15 10:12
有种情况是0.6的时候三个漏,然后在升0.7,8小时后仍然是三个漏,应该也是判定为P6吧 ...

应该是P5吧,三个试件渗水取前一等级作为抗渗等级

点评

正解  发表于 2021-4-16 14:51
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-4-14 16:56:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-4-15 22:00 编辑
听说你半世流离 发表于 2021-4-14 16:38
P6的需要加压到0.7  同理P9的要加压到0.9

122541apvx2ard9k0pawpb.png


如果要测定最大抗渗等级才需要不休止加下去,直到三个试件漏穿后停止,此时按照公式计算。

细心、细心、细心,重要的话说三遍。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 17:16:20 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-11-30 16:40
假设同时出现5个试件穿透漏水怎么理解执行?

5个试件  同时出现渗水就是不就按 10H算 直接下结论不符合啊
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 15:06:03 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
yirang917 发表于 2021-12-1 14:33
记住送检P6....同一组试样 0.6 时候3个漏水 你给  P5结论 , 继续加到0.7 还是三个渗水  你又给出P6结论? ...

400的钢筋要求拉到540,你是直接拉到540就停了?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-4-14 12:25:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-4-14 13:35 编辑

QQ图片20210414122845.png

也许试样0.2就穿了,所以要从0.1做起。

如果不穿,8小时后调为0.2,8小时后还不穿再调为0.3一直到n个8小时后加压到0.6持续8小时后穿透试件少于3个,终止加压结束试验判定P6合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-14 13:12:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-4-14 12:25
也许试样0.2就穿了,所以要从0.1做起。

如果不穿,8小时后调为0.2,8小时后还不穿再调为0.3一直到n个8小 ...

收到,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-14 16:38:58 | 显示全部楼层
P6的需要加压到0.7  同理P9的要加压到0.9
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-14 17:50:38 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-4-14 16:56
如果要测定最大抗渗能力才需要不休止加下去,直到三个试件漏穿后停止,此时按照公式计算。

细心、细心 ...

也就是说如果是P6,设置到0.6保压8个小时试件渗漏不多于2个就算符合设计要求是吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-14 17:54:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-4-14 18:26 编辑
骆红波 发表于 2021-4-14 17:50
也就是说如果是P6,设置到0.6保压8个小时试件渗漏不多于2个就算符合设计要求是吗
...

对!如果继续加压试验到0.7哪怕不满8小时漏穿第三个也终止试验,按照公式计算,还是P6
加到0.7满8小时后还是只漏2个以下或者不漏,就可以判定"等于或大于P7",如果继续加压到0.8后不管8小时内多久只要漏穿3个就终止试验,按照公式计算抗渗还是P7。

这个试验不许偷懒,一次加到0.6来观察是不可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-4-14 18:03:23 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-4-14 17:54
对!如果继续加压试验到0.7哪怕不满8小时漏穿第三个也终止试验,按照公式计算,还是P6
加到0.7满8小时后还 ...

好的,收到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-14 19:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-4-15 04:03 编辑

其实这个试验最容易出的问题是初做时不熟悉装模,试件与套模间漏水,反复装卸不耐其烦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-15 10:12:22 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-4-14 19:13
其实这个试验最容易出的问题是初做时不熟悉装模,试件与套模间漏水,反复装卸不耐其烦。 ...

有种情况是0.6的时候三个漏,然后在升0.7,8小时后仍然是三个漏,应该也是判定为P6吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-26 23:02 , Processed in 0.099770 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表