yirang917 发表于 2021-12-1 14:36 0.6时候给论符合P5 跟不符合P6 结论可不一样,所以了严谨又三个渗水时候必须加到0.7才能给最终结果 ...
使用道具 举报
yirang917 发表于 2021-12-1 14:33 记住送检P6....同一组试样 0.6 时候3个漏水 你给 P5结论 , 继续加到0.7 还是三个渗水 你又给出P6结论? ...
12354552 发表于 2021-12-1 15:06 400的钢筋要求拉到540,你是直接拉到540就停了?
蓝皮猫 发表于 2021-12-2 16:24 实在看不下去了,混凝土抗渗试验分两种情况,第一种,不知道抗渗等级到底是多少,想通过试验来确定抗渗等级 ...
资深民工 发表于 2021-12-2 16:58 他的意思是必须做到0.7满8小时后才能做最终判断,好像还有一人支持他的意见。累! ...
蓝皮猫 发表于 2021-12-2 17:22 我们当地很多专家也是这么这么认为的,怎么说都没有用,人家嘴大,人家说的就是道理,你不这么做就给你下 ...