yanxiaoxi033 发表于 2021-5-11 14:18 上限0.7 下限0.1 刚开就是这样 现在仪器都是会自动加压的 0.1开始8小时后01会加压到0.2 最终0.7自动停止 ...
资深民工 发表于 2021-4-14 16:56 如果要测定最大抗渗等级才需要不休止加下去,直到三个试件漏穿后停止,此时按照公式计算。 细心、细心 ...
听说你半世流离 发表于 2021-5-17 14:10 GB/T50082-2009中规定:6.2.4 混凝土的抗渗等级应以每组6个试件中有4个试件未出现渗水时的最大水压力乘以 ...
资深民工 发表于 2021-5-17 14:33 P6试件稳压8小时漏穿试件少于3个就可以停止试验根据规范做出结论“大于或等于P6”。如果此时漏穿3个你怎么 ...
yirang917 发表于 2021-11-30 08:52 如果P6加压至0.6压力,8小时后,只有2个试件渗水,但加压到0.7后出现4个渗水、5个渗水,6个渗水,那是符合P ...
insonina 发表于 2021-11-30 14:49 看仪器设备,有些设置0.6就是加压到0.6就停了,没有保压8小时,需要设置到0.7才是0.6保压8小时。 ...