只需一步,快速开始
扫一扫,访问移动社区
手机扫码登录更安全
资深民工 发表于 2021-11-30 12:07 根据规范P6加压到0.6达到8小时后可以停止试验作出“等于或大于P6”的结论; 如果继续试验加压到0.7,无非 ...
使用道具 举报
yirang917 发表于 2021-11-30 15:52 式中 P=10H-1 明确说了 H是代表3个试件渗水时的压力。 而不是三个以上试件渗水 ...
资深民工 发表于 2021-11-30 15:58 对呀,漏穿3个试件就可以停止试验下结论了,继续加压守候只会累人。 假设6个试件同时穿透,结论还是10H-1 ...
yirang917 发表于 2021-11-30 16:08 望解答
yirang917 发表于 2021-11-30 16:23 3个试件渗水 可不时3个以上????
资深民工 发表于 2021-11-30 16:40 假设同时出现5个试件穿透漏水怎么理解执行?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页