工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: 骆红波

[已解决] 混凝土抗渗试验

[复制链接]
发表于 2021-11-30 15:52:43 | 显示全部楼层
标准管理系统
资深民工 发表于 2021-11-30 12:07
根据规范P6加压到0.6达到8小时后可以停止试验作出“等于或大于P6”的结论;
如果继续试验加压到0.7,无非 ...

式中 P=10H-1   明确说了 H是代表3个试件渗水时的压力。  而不是三个以上试件渗水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 15:52:45 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-11-30 12:07
根据规范P6加压到0.6达到8小时后可以停止试验作出“等于或大于P6”的结论;
如果继续试验加压到0.7,无非 ...

式中 P=10H-1   明确说了 H是代表3个试件渗水时的压力。  而不是三个以上试件渗水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 15:52:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-11-30 12:07
根据规范P6加压到0.6达到8小时后可以停止试验作出“等于或大于P6”的结论;
如果继续试验加压到0.7,无非 ...

式中 P=10H-1   明确说了 H是代表3个试件渗水时的压力。  而不是三个以上试件渗水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 15:58:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-11-30 16:06 编辑
yirang917 发表于 2021-11-30 15:52
式中 P=10H-1   明确说了 H是代表3个试件渗水时的压力。  而不是三个以上试件渗水 ...

对呀,漏穿3个试件就可以停止试验下结论了,继续加压守候只会累人。
假设6个试件同时穿透,结论还是10H-1  。
你能避免多个试件同时穿透吗?

三个就包含了三个以上的试件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 16:08:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 yirang917 于 2021-11-30 16:21 编辑
资深民工 发表于 2021-11-30 12:07
根据规范P6加压到0.6达到8小时后可以停止试验作出“等于或大于P6”的结论;
如果继续试验加压到0.7,无非 ...
送检   P6 试样  0.6 时1个或2个渗水停止试验结论 符合P6;
0.6时3个试件渗水继续加压到0.7
0.7时还是3个试件渗水 按公式P=10H-1  (注意式中H代表的是3个试件渗水时的压力,而不时3个以上)  符合P6
0.7时候 4个试件、5个试件、6个试件、渗水,结论不符合P6
所以:当0.6时如果出现3个试件渗水时候必须加压到0.7才能下结论是否符合P6的结论.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 16:23:28 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-11-30 15:58
对呀,漏穿3个试件就可以停止试验下结论了,继续加压守候只会累人。
假设6个试件同时穿透,结论还是10H-1  ...

3个试件渗水 可不时3个以上????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 16:26:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-11-30 21:17 编辑

规范是这样规定的
222222.png

假设来样是P4,需要逐级加到0.4兆帕满8小时,如果此时一个都没有穿或者只穿了2个,那么依照规范就可以下结论:此试件抗渗等级等于或大于P4

如果继续加压试验,加到0.5兆帕,8小时后无非穿透3个及以上或者一个都没有穿或者只穿了2个,
第一种情况,适用于10H-1,结论是抗渗等级为P4;
第二种情况,抗渗等级高于P4.
这两种情况都符合加压0.4兆帕稳定8小时后所下的结论:“此试件抗渗等级等于或大于P4”。多余的8小时守候不累吗?

只有需要测定最大抗渗能力时才连续加压到穿透3个试件时停止。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 16:40:59 | 显示全部楼层
yirang917 发表于 2021-11-30 16:23
3个试件渗水 可不时3个以上????

假设同时出现5个试件穿透漏水怎么理解执行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 17:16:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-11-30 16:40
假设同时出现5个试件穿透漏水怎么理解执行?

5个试件  同时出现渗水就是不就按 10H算 直接下结论不符合啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 17:16:13 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-11-30 16:40
假设同时出现5个试件穿透漏水怎么理解执行?

5个试件  同时出现渗水就是不就按 10H算 直接下结论不符合啊
回复 支持 反对