资深民工 发表于 2021-11-30 16:40 假设同时出现5个试件穿透漏水怎么理解执行?
使用道具 举报
yirang917 发表于 2021-11-30 17:16 5个试件 同时出现渗水就是不就按 10H算 直接下结论不符合啊
yirang917 发表于 2021-12-1 09:14 送检 P6 试样 0.6 时1个或2个渗水停止试验结论 符合P6; 0.6时3个试件渗水继续加压到0.7 0.7时还是3个试 ...
【冥戰】炫際 发表于 2021-12-1 09:57 我和你一样的想法
12354552 发表于 2021-12-1 10:44 标准都说了出现3个渗水就停止试验,0.6时3个渗水就直接停止试验判定等于P5了,怎么可能继续加压? ...
资深民工 发表于 2021-12-1 10:44 前面我是举极端的例子,现在讨论你这个P6试件: 如果是合格的P6试件,那么加压0.6满8小时一个都不会穿或穿 ...