工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

楼主: 骆红波

[已解决] 混凝土抗渗试验

[复制链接]
发表于 2021-11-30 17:16:17 | 显示全部楼层
标准管理系统
资深民工 发表于 2021-11-30 16:40
假设同时出现5个试件穿透漏水怎么理解执行?

5个试件  同时出现渗水就是不就按 10H算 直接下结论不符合啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 17:16:20 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-11-30 16:40
假设同时出现5个试件穿透漏水怎么理解执行?

5个试件  同时出现渗水就是不就按 10H算 直接下结论不符合啊
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 17:23:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-11-30 22:17 编辑
yirang917 发表于 2021-11-30 17:16
5个试件  同时出现渗水就是不就按 10H算 直接下结论不符合啊

哪里管他谁是老大到老五,没有必要拿着秒表守着看吧,任选三个认定是老大~老三,抗渗等级低的试件容易出现同时多个试件透水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 09:14:15 | 显示全部楼层
送检   P6 试样  0.6 时1个或2个渗水停止试验结论 符合P6;
0.6时3个试件渗水继续加压到0.7
0.7时还是3个试件渗水 按公式P=10H-1  (注意式中H代表的是3个试件渗水时的压力,而不时3个以上)  符合P6
0.7时候 4个试件、5个试件、6个试件、渗水,结论不符合P6
所以:当0.6时如果出现3个试件渗水时候必须加压到0.7才能下结论是否符合P6的结论.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 09:57:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
yirang917 发表于 2021-12-1 09:14
送检   P6 试样  0.6 时1个或2个渗水停止试验结论 符合P6;
0.6时3个试件渗水继续加压到0.7
0.7时还是3个试 ...

我和你一样的想法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 10:44:36 | 显示全部楼层
yirang917 发表于 2021-12-1 09:14
送检   P6 试样  0.6 时1个或2个渗水停止试验结论 符合P6;
0.6时3个试件渗水继续加压到0.7
0.7时还是3个试 ...

标准都说了出现3个渗水就停止试验,0.6时3个渗水就直接停止试验判定等于P5了,怎么可能继续加压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 10:44:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2021-12-1 12:29 编辑

前面我是举极端的例子,现在讨论你这个P6试件:
如果是合格的P6试件,那么加压0.6满8小时一个都不会穿或穿两个,如果8小时内穿透3个,那么就是P5。

假设试件1个都没有穿或只穿2个继续加压到0.7,结果无非是穿透或不穿,
加压到0.7, 8小时内最多穿3个后停止试验,依照10H-1,确定为P6。
加压到0.7满8小时一个都不穿或只穿2个,停止试验,抗渗大于(假如加到0.8满8小时还是不穿)或等于(假如加到0.8后8小时内穿透3个)P7。

因为P6试件在加压0.6兆帕8小时后已经可以做出达到或超过P6的结论,所以不必加压到0.7兆帕再值守8小时。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 14:24:38 | 显示全部楼层
12354552 发表于 2021-12-1 10:44
标准都说了出现3个渗水就停止试验,0.6时3个渗水就直接停止试验判定等于P5了,怎么可能继续加压? ...

委托单位送检P6???你要给的结论是符合P6,和不符合P6,你给符合P5的结论,那有什么意义????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 14:33:22 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-12-1 10:44
前面我是举极端的例子,现在讨论你这个P6试件:
如果是合格的P6试件,那么加压0.6满8小时一个都不会穿或穿 ...

记住送检P6....同一组试样 0.6 时候3个漏水 你给  P5结论 , 继续加到0.7 还是三个渗水  你又给出P6结论????你不觉得自相矛盾吗???

送检P6  最准结论是  符合P6,或不符合P6
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 14:36:46 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2021-12-1 10:44
前面我是举极端的例子,现在讨论你这个P6试件:
如果是合格的P6试件,那么加压0.6满8小时一个都不会穿或穿 ...

0.6时候给论符合P5  跟不符合P6 结论可不一样,所以了严谨又三个渗水时候必须加到0.7才能给最终结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 05:36 , Processed in 0.056313 second(s), 20 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表