发表于 2021-12-3 09:08:02 | 显示全部楼层
标准管理系统
1、抗渗试验是逐级加压检测P6检测完毕需要48小时,而不是直接0.6MPa下8小时。2、任何时候出现3个渗透试验都停止结束。P6的0.6MPa时漏三个那就是P5等级,不合格。不存在继续加压到0.7MPa。3、规范说的很清楚,真不明白你们咋想的。我们每年检测3~4千组抗渗从未有人质疑过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-3 11:38:09 | 显示全部楼层
只要做到0.6MPa就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-3 16:02:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谁来回答下 为什么两个端面必须要用钢丝刷拉毛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-3 17:05:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-12-3 17:15 编辑
ysw720 发表于 2021-12-3 16:02
谁来回答下 为什么两个端面必须要用钢丝刷拉毛

抗渗试件表面是压实的水泥砂浆相对混凝土而言不易透水,试验是检测混凝土的透水(阻水)能力,刷毛去掉这层会干扰混凝土抗渗试验的砂浆膜就是消除这个影响使混凝土试验结果更真实、准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-4 08:08:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-12-3 17:05
抗渗试件表面是压实的水泥砂浆相对混凝土而言不易透水,试验是检测混凝土的透水(阻水)能力,刷毛去掉这 ...

我提个疑问:抗渗试件都是防水混凝土的代表,也就是说在工程实际中一般就是基础底板、地下室外墙。那么在实际浇筑这些防水混凝土时,是不是本身的表面也有这些水泥砂浆膜?那这对工程实体本身是好的。或者说这些表面的水泥砂浆膜本身就是防水混凝土的一部分。那把两个断面刷毛,是不是自相矛盾?还请解惑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-4 12:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-12-4 19:19 编辑
ysw720 发表于 2021-12-4 08:08
我提个疑问:抗渗试件都是防水混凝土的代表,也就是说在工程实际中一般就是基础底板、地下室外墙。那么在 ...

起码这个问题在水工上是没有意义的,在有抗渗要求的水工混凝土都是与水流或高速水流接触的部位,混凝土表面的砂浆膜在含砂水流的冲刷下很快就磨损消失。
如果是类似建工方面抗渗混凝土与静水接触,那么混凝土表面的这层膜也会因为碳化而疏松和消失不会长期存在。
总之,这层膜不会长期稳定存在而且在抗渗试验中干扰试验,所以抗渗试验中要求排除这个因素的干扰。
这仅仅是个人对规范的理解仅供参考绝非标准答案,你想彻底明了规范的含义只有去找制定规范的编制成员,请他们解释。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-6 09:28:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
记录的时候,要不要写几点几分出现渗水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-7 13:55:22 | 显示全部楼层
两个停止的条件,符合其中一个即可停止试验:
1、6个试件中有3个表面出现渗水时;
2、加至规定压力(P6加至0.6,P8加至0.8),再持续8个小时,渗水试件少于3个时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-2-28 09:17:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
yirang917 发表于 2021-11-30 16:08
送检   P6 试样  0.6 时1个或2个渗水停止试验结论 符合P6;
0.6时3个试件渗水继续加压到0.7
0.7时还是3个试 ...

0.6时3个试件渗水就不符合P6了,不用再加到0.7
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-27 08:41:40 | 显示全部楼层
12354552 发表于 2021-12-1 15:06
400的钢筋要求拉到540,你是直接拉到540就停了?

去好好看看标准,钢筋要侧最大力下延伸率 和断后伸长率,再去看看抗渗试验什么时候停止试验。这完全是两码事。依照标准,好好去看看